YetAnotherForum
Добро пожаловать, Гость Активные темы | Вход | Регистрация

FIOCS-613: Ошибка I/O при сборе корзины
Alex_Pros Offline
#1 Оставлено : 7 ноября 2018 г. 7:55:45(UTC)

Новый пользователь

Сообщений: 9

Здравствуйте! Столкнулся с проблемой набора модулей в крейт. Имеется модуль CPM713, три модуля 725, один 751, один 717, один 750. При таком сборе корзины и сборе логики в CoDeSYS возникает ошибка I/O. Просмотром сервисной утилиты при такой сборке выдается следующее:

Всего найдено модулей: 4
№ Тип Серийный номер Версия прошивки Версия обновления
1 ------ ---.---- ----/-- -.--
2 AIM725 725.2854 2017/06 2.16
3 AIM725 725.2835 2017/06 2.16
4 OM751 751.2839 2018/04 2.10


Если изменить набор и развести модули 751 и 717 то в такой конфигурации при правильной настройке CoDeSYS ошибки I/O нет. Сервисная утилита выдает следующее:

Всего найдено модулей: 5
№ Тип Серийный номер Версия прошивки Версия обновления
1 DIM717 717.1814 2017/09 2.11
2 AIM725 725.3487 2017/08 2.16
3 AIM725 725.2854 2017/06 2.16
4 AIM725 725.2835 2017/06 2.16
5 OM751 751.2839 2018/04 2.10

Но этот вариант не верен с с точки зрения сбора корзины для работы модуля 717.

В чем может быть проблема?
Moderator Offline
#2 Оставлено : 7 ноября 2018 г. 9:27:16(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 550
Город:: Москва

Добрый день, Alex_Pros.

Вы собираете линейку модулей CPM713-AIM725-AIM725-AIM725-OM751-DIM717-OM750. Заводите питание на OM751. В CoDeSys создаете пустой проект, добавляете модули по порядку AIM725-AIM725-AIM725-OM751-DIM717, заливаете проект в контроллер и как ведет себя индикатор I/O?
Alex_Pros Offline
#3 Оставлено : 7 ноября 2018 г. 9:29:58(UTC)

Новый пользователь

Сообщений: 9

Да, все верно, питание на 751 модуль гальванически развязанно от питания контроллера. Выдает ошибку I/O В таком виде линейки.
Moderator Offline
#4 Оставлено : 7 ноября 2018 г. 9:34:21(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 550
Город:: Москва

Какая индикация светодиода I/O?
Alex_Pros Offline
#5 Оставлено : 7 ноября 2018 г. 9:36:12(UTC)

Новый пользователь

Сообщений: 9

Индикатор постоянно горит красным
Moderator Offline
#6 Оставлено : 7 ноября 2018 г. 9:43:47(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 550
Город:: Москва

Модули новые или ранее уже использовались?
Alex_Pros Offline
#7 Оставлено : 7 ноября 2018 г. 9:46:51(UTC)

Новый пользователь

Сообщений: 9

На сколько мне известно, новые. Возможно, ранее включался модуль 751 для первичной прошивки крейта "рыбой".
Moderator Offline
#8 Оставлено : 7 ноября 2018 г. 10:18:02(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 550
Город:: Москва

Судя по симптомам, может быть неисправен модуль DIM717 (вход DAISY-IN всегда в 1). Чтобы выяснить 100% нужно сделать заводской сброс контроллеру, а затем собрать следующие комбинации модулей и проверять их правильность сервисной утилитой:
1. DIM717, AIM725, AIM725, AIM725
2. AIM725, DIM717, AIM725, AIM725
3. AIM725, AIM725, DIM717, AIM725
4. AIM725, AIM725, AIM725, DIM717
Если во всех положениях DIM717 конфигурация шины определяется правильно, повторить то же самое с OM751.

Обращаю внимание, все это нужно делать после заводского сброса CPM713 из CoDeSys 2.3.
Alex_Pros Offline
#9 Оставлено : 7 ноября 2018 г. 11:01:26(UTC)

Новый пользователь

Сообщений: 9

К сожалению, я не смогу провести испытания подобным образом с 717 модулем. У 717 слева ножи для подключения питания внешних цепей, у 725 справа отсутвует механический разъем под эти ножи. Однако, при подключении данного модуля за 713, и подключение 751 в конец крейта, ошибок I/0 не возникает, модули определяются верно. Я могу попробовать указанную вами схему только к 751 модулю.
Moderator Offline
#10 Оставлено : 7 ноября 2018 г. 11:08:33(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 550
Город:: Москва

Цитата:
К сожалению, я не смогу провести испытания подобным образом с 717 модулем. У 717 слева ножи для подключения питания внешних цепей, у 725 справа отсутвует механический разъем под эти ножи. Однако, при подключении данного модуля за 713, и подключение 751 в конец крейта, ошибок I/0 не возникает, модули определяются верно. Я могу попробовать указанную вами схему только к 751 модулю.


Присутствуют. Есть только один нюанс, AIM725+DIM717 нужно сперва соединить (завести DIM717 снизу), а потом установить в линейку сразу оба модуля. А вынимать сперва AIM725.
Alex_Pros Offline
#11 Оставлено : 7 ноября 2018 г. 11:33:58(UTC)

Новый пользователь

Сообщений: 9

Всего найдено модулей: 4
№ Тип Серийный номер Версия прошивки Версия обновления
1 AIM725 725.3487 2017/08 2.16
2 DIM717 717.1814 2017/09 2.11
3 AIM725 725.2854 2017/06 2.16
4 AIM725 725.2835 2017/06 2.16


Всего найдено модулей: 4
№ Тип Серийный номер Версия прошивки Версия обновления
1 AIM725 725.3487 2017/08 2.16
2 AIM725 725.2854 2017/06 2.16
3 DIM717 717.1814 2017/09 2.11
4 AIM725 725.2835 2017/06 2.16


Всего найдено модулей: 4
№ Тип Серийный номер Версия прошивки Версия обновления
1 AIM725 725.3487 2017/08 2.16
2 AIM725 725.2854 2017/06 2.16
3 AIM725 725.2835 2017/06 2.16
4 DIM717 717.1814 2017/09 2.11



Всего найдено модулей: 3
№ Тип Серийный номер Версия прошивки Версия обновления
1 ------ ---.---- ----/-- -.--
2 AIM725 725.2854 2017/06 2.16
3 AIM725 725.2835 2017/06 2.16



Всего найдено модулей: 3
№ Тип Серийный номер Версия прошивки Версия обновления
1 ------ ---.---- ----/-- -.--
2 AIM725 725.2854 2017/06 2.16
3 OM751 751.2839 2018/04 2.10



Всего найдено модулей: 4
№ Тип Серийный номер Версия прошивки Версия обновления
1 AIM725 725.3487 2017/08 2.16
2 AIM725 725.2854 2017/06 2.16
3 AIM725 725.2835 2017/06 2.16
4 OM751 751.2839 2018/04 2.10




Результаты.
Moderator Offline
#12 Оставлено : 7 ноября 2018 г. 11:42:54(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 550
Город:: Москва

Как видно из результатов, неисправен модуль OM751.
Alex_Pros Offline
#13 Оставлено : 7 ноября 2018 г. 12:03:55(UTC)

Новый пользователь

Сообщений: 9

Moderator написал:
Как видно из результатов, неисправен модуль OM751.



Каким образом данный модуль мог выйти из строя? Спасибо за консультацию
Moderator Offline
#14 Оставлено : 7 ноября 2018 г. 12:06:17(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 550
Город:: Москва

Цитата:
Каким образом данный модуль мог выйти из строя?


Сложно сказать. В сервисном центре проведут диагностику и определят возможную причину. Подобная неисправность случается при выдергивании/установки модуля в линейку при включенном питании.