YetAnotherForum
Добро пожаловать, Гость Активные темы | Вход | Регистрация

2 Страницы<12
Другие процессорные модули и контроллеры
Leeroy77 Offline
#21 Оставлено : 9 июля 2019 г. 10:30:25(UTC)

Новый пользователь

Сообщений: 4
Город:: Пермь

Moderator написал:
Цитата:
Возможно есть какие нибудь нюансы которые я упустил?


Согласно Руководству: программа должна запускаться с ПК, а модуль и ПК должны быть соединены кабелем ACS00006 (типа FCD9F или аналогичным) с нуль-модемным адаптером.

Для использования программы необходимо:
– выключить питание модуля;
– задать на ПК командную строку программы;
– включить питание модуля (отмена режима ожидания исполнения программы);
– убедиться в появлении на экране монитора ПК сообщения о завершении операции.

Командная строка программы имеет вид:
FLWRITER.EXE [options] parameter1 [parameter2],
где [options]:
– –[r]p<N> – опция выбора номера (N) COM порта ПК, используемого данной программой (N = 2 по умолчанию, для N = 1 – COM1, N = 2 – COM2);

Если кратно: программа запускается с ПК, в папке с программой должны быть все файлы из папки BIOS с FTP, в опциях к программе нужно указать номер COM порта который используется на ПК, проверить с COM1 и COM2 на модуле.


Подключиться к RTU с помощью FLWRITER получилось, выполнил все по Вашим рекомендациям, но при загрузке Bios.bin выдает ошибку "Bank access error / error 007".
Команду в строке пишу согласно справке к программе FLWRITER "flwriter -p1 -s4 bios.bin". где p1-номер com порта s4-скорость передачи данных bios.bin - файл для загрузки.
После выполненных действий к плате через консоль подключиться не могу.
Возможно я делаю что то не так? мне необходимо восстановить все файловое пространство на плате RTU "как с завода".
Пользователь Leeroy77 прикрепил следующие файлы:
Error 007.JPG (65kb) загружен 7 раз(а).

У Вас нет прав для просмотра или загрузки вложений. Попробуйте зарегистрироваться.
Moderator Offline
#22 Оставлено : 9 июля 2019 г. 11:38:48(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 516
Город:: Москва

Цитата:
Возможно я делаю что то не так? мне необходимо восстановить все файловое пространство на плате RTU "как с завода".


Читайте внимательно документацию:

Варианты запуска программы:
FLWRITER.EXE ffd1_fos.bin – для восстановления файловой структуры FFD 1024 кбайт;

Вам нужен файл ffd7_fos.bin.
Leeroy77 Offline
#23 Оставлено : 9 июля 2019 г. 15:16:18(UTC)

Новый пользователь

Сообщений: 4
Город:: Пермь

Moderator написал:
Цитата:
Возможно я делаю что то не так? мне необходимо восстановить все файловое пространство на плате RTU "как с завода".


Читайте внимательно документацию:

Варианты запуска программы:
FLWRITER.EXE ffd1_fos.bin – для восстановления файловой структуры FFD 1024 кбайт;

Вам нужен файл ffd7_fos.bin.

Благодарю за помощь, разобрался, все заработало.