Обновления для FASTWEL I/O
Moderator Offline
#21 Оставлено : 5 октября 2018 г. 11:21:03(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 506
Город:: Москва

05.10.2018

Текущая версия ПО контроллера CPM723-01: 2.0.3.2

Изменения:

1. Устранен дефект кратковременного обнуления входных данных задач приложения при загрузке приложения из среды разработки методом горячего обновления (Online Change).

2. Устранен дефект перехода контроллера в безопасный режим в процессе полной загрузки приложения или при сбросе из среды разработки из-за исключения в обработчике события PrepareExit, когда в текущем функционирующем приложении используются коммуникационные порты на базе NIM741/NIM742 при наличии неиспользуемых между ними. Например, при наличии четырех модулей NIM741 с номерами 101-104 в конфигурации шины, если в приложении используются порты 101, 102, 104, и не используется 103, то при следующей загрузке приложения контроллер перейдет в безопасный режим в обработчике PrepareExit. Под использованием коммуникационного порта подразумевается либо назначение его номера встроенному сервису протокола MODBUS, либо открытие порта соответствующими функциями библиотеки SysCom.
Support Offline
#22 Оставлено : 12 октября 2018 г. 18:10:19(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 284
Город:: Москва

12.10.2018

Обновлена прошивка модуля AIM724 до версии 1.9: устранен дефект, приводивший к некорректному определению обрыва цепи термопары.
Moderator Offline
#23 Оставлено : 24 октября 2018 г. 13:01:27(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 506
Город:: Москва

24.10.2018

Текущая версия ПО контроллера CPM713: 2.70.23957
Текущая версия ПО контроллеров CPM711, CPM712: 2.69.23953 (без изменений)
Текущая версия пакета адаптации CoDeSys 2.3 для Fastwel I/O: 2.72.23957
Текущая версия среды разработки CoDeSys 2.3: 2.3.9.57


1. Изменение в системном ПО контроллера CPM713

Для обеспечения возможности работы с групповыми (multicast) запросами в перечень допустимых опций для функций FwSysSockSetOption и FwSysSockGetOption библиотеки FastwelSysLibSockets.lib добавлены опции уровня протокола IP.

2. Изменения в пакете адаптации CoDeSys 2.3 для Fastwel I/O и документации

2.1. Setup\FastwelCoDeSysAdaptation.exe

2.1.1. FastwelSysLibSockets.lib:
добавлен уровень опций SOCKET_IPPROTO_IP с опциями SOCKET_IP_MULTICAST_TTL, SOCKET_IP_MULTICAST_IF, SOCKET_IP_ADD_MEMBERSHIP, SOCKET_IP_DROP_MEMBERSHIP;
добавлен тип SOCKET_IP_MREQ.

2.1.2. Добавлены примеры программирования приема и передачи групповых запросов для CPM713 с использованием библиотеки FastwelSysLibSockets.lib.

2.1.3. Обновлена среда разработки CoDeSys 2.3 до версии 2.3.9.57. В среде разработки устранен дефект потери фокуса текущего редактора исходного текста после использования функции интеллектуального поиска/просмотра (Intellisense) в операционной системе Windows 10 x86-64.

2.2. Изменения в документации

2.2.1. Doc\FIO_UM.pdf (версия 2.19)

В п. 4.2.6.1 на рисунках изменены цвета светодиодов C и D;
В п. 4.2.6.2 на рисунках изменены цвета светодиодов C и D;
В п. 6.3.4 скорректировано описание индикации модулей NIM741 и NIM742.

2.2.2. Doc\FIO_CPM713_CoDeSys_Adaptation_UM.pdf

п. 3.5.2.7 изменен В перечень допустимых опций функции FwSysSockGetOption добавлены опции уровня протокола IP;
п. 3.5.2.8 изменен В перечень допустимых опций функции FwSysSockSetOption добавлены опции уровня протокола IP;
п. 3.5.3.4 создан Добавлено описание типа SOCKET_IP_MREQ.
Support Offline
#24 Оставлено : 1 апреля 2019 г. 18:34:39(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 284
Город:: Москва

28.03.2019

Текущая версия ПО контроллера CPM723-01: 2.1.4.0


1. Изменения

Добавлен сервис ведущего узла ГОСТ Р МЭК 60870-5-104. Функционал доступен для приложений, разработанных с использованием пакета адаптации CODESYS V3 для контроллеров Fastwel версии 1.0.4.0 и выше (ftp://ftp.fastwel.ru/pub/hardware/Fastwel/Fastwel_IO/Version3/Setup/).

2. Устраненные дефекты

2.1. Устранен дефект отсутствия ввода данных (модулей ввода-вывода и сетевых сервисов) при обращении к входным данным из действий (Action) и методов (Method) функциональных блоков, за исключением ситуации, когда вызываемый метод относится к интерфейсу (INTERFACE), реализуемому функциональным блоком.

2.2. Интегрированы изменения версий 2.0.3.1 и 2.0.3.2 (см. записи от 05.10.2018 и 06.09.2018).

2.3. Устранен дефект увеличения периода управления светодиодами RUN/ERR и APP при установке в проекте периода сервисной задачи более 500 мс.

Эта версия системного ПО CPM723-01 полностью совместима с приложениями, загруженными в контроллеры с предыдущими версиями СПО, а также со всеми действующими версиями описаний устройств Fastwel CPM723-01 в CODESYS V3.
Support Offline
#25 Оставлено : 1 апреля 2019 г. 18:41:07(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 284
Город:: Москва

28.03.2019

Текущая версия пакета адаптации CODESYS V3 для контроллеров Fastwel: 1.0.4.0
Текущая версия среды разработки CODESYS V3.5 SP14 Patch 1 (3.5.14.100)

1. Изменения в пакете адаптации

1.1. Реализована поддержка сервиса ведущего узла (мастера) ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 для контроллера CPM723-01 (версия описания устройства 2.255.1.1 и выше, версия системного программного обеспечения контроллера CPM723-01 2.1.4.0 и выше). Для создания конфигурации сервиса выполните команду "Добавить устройство..." в контекстном меню элемента (CPM723-01 Programmable Automation Controller) в дереве проекта и выберите IEC60870 (версия 2.0.0.0 и выше), затем в дереве проекта выберите IEC60870 и добавьте элемент "Ведущий узел МЭК 60870-5-104". Формуляры совместимости приведены в приложении A и B документа "МЭК 60870-5-104. Руководство по конфигурированию и программированию" (IEC60870-5-104_CDSV3_UM.pdf, версия 1.0 и выше).

1.2. В редакторе конфигурации MODBUS реализована возможность соотнесения областей ввода и вывода коммуникационных объектов протокола со структурными переменными приложения. Более подробная информация приведена в пп. 3.2.4.2, 3.2.4.3, 4.2.4.3 документа "MODBUS. Руководство по конфигурированию и программированию" (MODBUS_CDSV3_UM.pdf, версия 1.3 и выше).

1.3. В библиотеке Fastwel MODBUS RTU Client (версия 1.0.0.1) изменено расположение комментариев для соответствия стилю всплывающих подсказок среды разработки CODESYS V3 (комментарий над элементом).

1.4. В полный инсталлятор FastwelCODESYSV3AdaptationFull.exe включена среда разработки CODESYS V3.5 SP14 Patch 1 (3.5.14.100). Начиная с версии CODESYS V3.5 SP13, среда разработки CODESYS V3 может устанавливаться отдельно и независимо других установленных версий. Кроме того, улучшена русскоязычная локализация продукта, включена более актуальная русскоязычная справочная система и устранен дефект невозможности соотнесения выходных каналов устройств с имеющимися переменными приложения типа REAL и LREAL. Подробная информация о новых функциональных возможностях и улучшениях приведена на сайте www.codesys.com.

1.5. Инсталляторы пакета адаптации CODESYS V3 для контроллеров Fastwel обеспечивают возможность установки пакета расширения среды разработки в несколько профилей среды разработки.

1.6. В процессе инсталляции больше не выводится окно консоли Windows (cmd.exe) с отображением информации об установке дополнительных пакетов расширения среды разработки. Вместо этого в окне мастера установки отображается краткая информация о каждом устанавливаемом пакете, о его версии и о профиле среды разработки, в который он устанавливается.

1.7. Реализована возможность удаления пакетов расширения среды разработки для платформ Fastwel в процессе удаления (деинсталляции) пакета адаптации CODESYS V3 для контроллеров Fastwel.

1.8. Добавлен программный документ IEC60870-5-104_CDSV3_UM.pdf, обновлены программные документы: FIO_UM.pdf, CPM723-01_CDSV3_UM.pdf, FBUS_CDSV3_UM.pdf, MODBUS_CDSV3_UM.pdf.

1.9. Устранен дефект отсутствия возможности сохранения в проекте параметра "Переставлять слова" подчиненного узла в конфигурации мастера MODBUS.

1.10. Увеличена до V3.5 SP12 Patch 4 (3.5.12.405) минимальная версия среды разработки CODESYS V3, совместимая с пакетом адаптации для контроллеров Fastwel.

2. Изменения в документации

2.1. IEC60870-5-104_CDSV3_UM.pdf (версия 1.0) - добавлен документ "ИМЕС.00300-03 33 04. ротокол ГОСТ Р МЭК 60870-5-104. Руководство по конфигурированию и программированию в среде разработки CODESYS V3".

2.2. CPM723-01_CDSV3_UM.pdf (версия 1.3)

- п. 1.1 - добавлена с ссылка на документ "ИМЕС.00300-03 33 04. Протокол ГОСТ Р МЭК 60870-5-104. Руководство по конфигурированию и программированию в среде разработки CODESYS V3";

- п. 2.5.2 - добавлена информация о файле IEC60870-5-104_CDSV3_UM.pdf документа "ИМЕС.00300-03 33 04.Протокол ГОСТ Р МЭК 60870-5-104. Руководство по
конфигурированию и программированию в среде разработки CODESYS V3";

- п. 2.4.2, п. 3.1 - изменена минимальная совместимая версия CODESYS V3 с 3.5.5.30 до 3.5 SP12 Patch 4 (3.5.12.405);

- п. 3.2 - в описании процесса установки указано, что окно консоли Windows, отображающее информацию о процессе установки файлов описания устройств и библиотек поддержки платформ Fastwel, не выводится на экран, начиная с версии 1.0.4.0 пакета адаптации CODESYS V3 для контроллеров Fastwel.

2.3. FBUS_CDSV3_UM.pdf (версия 1.3)

- п. 3.3.23.2, п. 3.3.23.3 - cкорректировано описание диагностического виртуального канала Diagnostics модуля DIM718.

2.4. MODBUS_CDSV3_UM.pdf (версия 1.3)

- п. 3.2.4.2, п. 3.2.4.3, п. 4.2.4.3 - добавлено описание способа создания объектов данных областей ввода-вывода, использующего информацию о структурном типе;

- п. 4.2.5 - добавлено описание глобальной переменной, соотнесенной с диагностическим каналом информационного обмена мастера сети с подчиненным узлом;

- п. 5.2.9 - добавлено описание типа FMB_MASTER_COMMUNICATION_DIAGNOSTICS;

- устранены дефекты оформления в документе версии 1.2.

2.5. FIO_UM.pdf (версия 2.20)

- п. 2.7 - добавлена информация о программных документах "ИМЕС.00300-03 33 03. Протокол MODBUS. Руководство по конфигурированию и программированию в среде разработки CODESYS V3" и "ИМЕС.00300-03 33 04. ротокол ГОСТ Р МЭК 60870-5-104. Руководство по конфигурированию и программированию в среде разработки CODESYS V3";

- п. 3.1 - добавлена информация о контактах межмодульной шины FBUS, о размещении модулей в оболочке и уточнены требования к DIN-рейке;

- п. 3.2 - добавлена методика расчета требуемой мощности блока питания;

- п. 4.2.2.1 - добавлена информация о поддержке протокола ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 в контроллере программируемом CPM723-01, начиная с версии 2.1.4.0 системного ПО.

3. Известные особенности и аномалии

3.1. При открытии проектов, созданных в CODESYS V3 с пакетом адаптации версии 1.0.2.0, в процессе обновления элементов среды проекта до текущих версий может быть выведено сообщение "Достигнуто максимальное количество устройств. Устройство не было добавлено или вставлено.". Нажмите OK в окне сообщения, затем выполните команду "Проект - Среда проекта", нажмите "Сделать все новейшими", OK, после чего нажимайте OK в окнах сообщений "Достигнуто максимальное количество устройств..." до завершения процесса обновления. По завершении обновления все устройства в проекте будут иметь актуальные версии.

3.2. При установке пакета FastwelCODESYSV3AdaptationFull.exe в Windows 8.1 сразу после установки .NET Framework 4.6 система иногда запрашивает перезагрузку ОС. Нужно обязательно сделать перезагрузку, тогда после повторного запуска Windows инсталлятор продолжает работу.

3.3. Если профиль текущего пользователя Windows расположен на сетевом диске, и к диску нет доступа, то при попытке выбрать другое расположение для сохранения только что созданного проекта в окне "Новый проект" может возникнуть необрабатываемое исключение. Не завершая работу среды разработки, сохраните проект по текущему расположению, а затем сохраните проект повторно командой "Файл - Сохранить проект как".
Support Offline
#26 Оставлено : 2 июля 2019 г. 17:15:18(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 284
Город:: Москва

02.07.2019

Текущая версия ПО контроллера MK150-01\CDS: 2.70.23957
Текущая версия пакета адаптации CoDeSys 2.3 для Fastwel I/O: 2.72.23957
Текущая версия среды разработки CoDeSys 2.3: 2.3.9.57


1. Увеличен до 128 кбайт размер секции ссылок задач на образ процесса в хранилище приложения, загружаемого в контроллер.

2. Для обеспечения возможности работы с групповыми (multicast) запросами в перечень допустимых опций для функций FwSysSockSetOption и FwSysSockGetOption библиотеки FastwelSysLibSockets.lib добавлены опции уровня протокола IP.
Moderator Offline
#27 Оставлено : 10 июля 2019 г. 13:51:52(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 506
Город:: Москва

09.07.2019

Текущая версия ПО контроллера CPM723-01: 2.1.4.1

ВНИМАНИЕ!
В данном обновлении системного ПО предусмотрена перезапись начального загрузчика контроллера. Ни в коем случае не выключайте питание контроллера до завершения процесса обновления.

Изменения

1. Устранен дефект размножения сетевого трафика при включении питания контроллера, настроенного на работу в некоммутируемом режиме и подключенного двумя портами к портам одного неуправляемого коммутатора.
2. Устранен дефект, при котором среда разработки CODESYS V3 всегда выводит предложение сменить пароля после установки в веб-конфигураторе непустого пароля для учетной записи Administrator.
3. При обновлении изменился порядок свечения светодиодов:
- начало обновления -> RUN/ERR оранжевый;
- автоматический перезапуск;
- RUN/ERR оранжевый;
- все, кроме COMM1 и COMM2, оранжевые;
- только для заводской версии системного ПО 1.0.1.0 -> автоматический перезапуск;
- RUN/ERR оранжевый;
- все, кроме COMM1 и COMM2, оранжевые;
- все, кроме COMM1 и COMM2, зеленые при успешном обновлении;
- автоматический перезапуск.

Данное обновление системного ПО CPM723-01 совместимо с приложениями, загруженными в контроллеры с системным ПО предыдущих версий, начиная с 1.0.1.0, а также со всеми действующими версиями описаний устройств Fastwel CPM723-01 в CODESYS V3.
Moderator Offline
#28 Оставлено : 13 августа 2019 г. 9:26:04(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 506
Город:: Москва

12.08.2019

Текущая версия ПО контроллера CPM713: 2.71.23957
Текущая версия ПО контроллера MK150-01\CDS: 2.71.23957
Текущая версия ПО контроллеров CPM711, CPM712: 2.69.23953 (без изменений)
Текущая версия пакета адаптации CoDeSys 2.3 для Fastwel I/O: 2.72.23957
Текущая версия среды разработки CoDeSys 2.3: 2.3.9.57


Устранен дефект, при котором в случае работы сервера MODBUS TCP с максимальным количеством одновременно открытых клиентских соединений (32) попытка нового соединения с сервером приводила к прекращению его работы.

Текущая версия ПО контроллера MK905-01\CDS: 2.71.23957
1. Увеличен до 128 кбайт размер секции ссылок задач на образ процесса в хранилище приложения, загружаемого в контроллер.

2. Для обеспечения возможности работы с групповыми (multicast) запросами в перечень допустимых опций для функций FwSysSockSetOption и FwSysSockGetOption библиотеки FastwelSysLibSockets.lib добавлены опции уровня протокола IP.

3. Устранен дефект, при котором в случае работы сервера MODBUS TCP с максимальным количеством одновременно открытых клиентских соединений (32) попытка нового соединения с сервером приводила к прекращению его работы.
Moderator Offline
#29 Оставлено : 3 октября 2019 г. 7:40:22(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 506
Город:: Москва

01.10.2019

Изменения в документации

Версия 2.21

В п. 2.5 перенесены общесистемные характеристики модулей, для чего он разделен на п. 2.5.1 (конструктивно-технические характеристики) и п. 2.5.2 (условия эксплуатации).
В подпунктах с характеристиками отдельных типов модулей удалены общие технические характеристики и условия эксплуатации, сделаны ссылки на п. 2.5.
Изменен класс оборудования по ГОСТ 30805.22 с Б на А.
Устранены дефекты оформления.

Версия 2.20

В п. 2.7 добавлена информация о программных документах:
ИМЕС.00300-03 33 03. Протокол MODBUS. Руководство по конфигурированию и программированию в среде разработки CODESYS V3;
ИМЕС.00300-03 33 04. Протокол ГОСТ Р МЭК 60870-5-104. Руководство по конфигурированию и программированию в среде разработки CODESYS V3.
В п. 3.1 добавлена информация о контактах межмодульной шины FBUS, о размещении модулей в оболочке и уточнены требования к DIN-рейке.
В п. 3.2 добавлена методика расчета требуемой мощности блока питания.
В п. 4.2.2.1 добавлена информация о поддержке протокола ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 в контроллере программируемом CPM723-01, начиная с версии 2.1.4.0 системного ПО.
Moderator Offline
#30 Оставлено : 3 октября 2019 г. 12:13:45(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 506
Город:: Москва

02.10.2019

Текущая версия ПО контроллера CPM723-01: 2.1.4.2

Изменения:
1. Устранен дефект перехода контроллера в безопасный режим с диагностикой AccessViolation при загрузке приложения из среды разработки при наличии в коде приложения рекурсивных зависимостей между программными единицами.
2. Устранен нерегулярный дефект перехода контроллера в безопасный режим с диагностикой Watchdog при сбросе контроллера по команде из среды разработки.
3. Устранен дефект зависания системы исполнения контроллера при остановленном приложении при наличии бесконечного цикла в обработчиках системных событий Before/After Read/Write Inputs/Outputs.
4. Устранен дефект зависания системы исполнения контроллера при выполнении команды "Сброс заводской устройства" из среды разработки, если включен сервис PTP.

Эта версия системного ПО CPM723-01 полностью совместима с приложениями, загруженными в контроллеры с предыдущими версиями СПО, а также со всеми действующими версиями описаний устройств Fastwel CPM723-01 в CODESYS V3.