#21 Оставлено : 5 октября 2018 г. 11:21:03(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 548
Город:: Москва

05.10.2018

Текущая версия ПО контроллера CPM723-01: 2.0.3.2

Изменения:

1. Устранен дефект кратковременного обнуления входных данных задач приложения при загрузке приложения из среды разработки методом горячего обновления (Online Change).

2. Устранен дефект перехода контроллера в безопасный режим в процессе полной загрузки приложения или при сбросе из среды разработки из-за исключения в обработчике события PrepareExit, когда в текущем функционирующем приложении используются коммуникационные порты на базе NIM741/NIM742 при наличии неиспользуемых между ними. Например, при наличии четырех модулей NIM741 с номерами 101-104 в конфигурации шины, если в приложении используются порты 101, 102, 104, и не используется 103, то при следующей загрузке приложения контроллер перейдет в безопасный режим в обработчике PrepareExit. Под использованием коммуникационного порта подразумевается либо назначение его номера встроенному сервису протокола MODBUS, либо открытие порта соответствующими функциями библиотеки SysCom.
Support Offline
#22 Оставлено : 12 октября 2018 г. 18:10:19(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 270
Город:: Москва

12.10.2018

Обновлена прошивка модуля AIM724 до версии 1.9: устранен дефект, приводивший к некорректному определению обрыва цепи термопары.
Moderator Offline
#23 Оставлено : 24 октября 2018 г. 13:01:27(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 548
Город:: Москва

24.10.2018

Текущая версия ПО контроллера CPM713: 2.70.23957
Текущая версия ПО контроллеров CPM711, CPM712: 2.69.23953 (без изменений)
Текущая версия пакета адаптации CoDeSys 2.3 для Fastwel I/O: 2.72.23957
Текущая версия среды разработки CoDeSys 2.3: 2.3.9.57


1. Изменение в системном ПО контроллера CPM713

Для обеспечения возможности работы с групповыми (multicast) запросами в перечень допустимых опций для функций FwSysSockSetOption и FwSysSockGetOption библиотеки FastwelSysLibSockets.lib добавлены опции уровня протокола IP.

2. Изменения в пакете адаптации CoDeSys 2.3 для Fastwel I/O и документации

2.1. Setup\FastwelCoDeSysAdaptation.exe

2.1.1. FastwelSysLibSockets.lib:
добавлен уровень опций SOCKET_IPPROTO_IP с опциями SOCKET_IP_MULTICAST_TTL, SOCKET_IP_MULTICAST_IF, SOCKET_IP_ADD_MEMBERSHIP, SOCKET_IP_DROP_MEMBERSHIP;
добавлен тип SOCKET_IP_MREQ.

2.1.2. Добавлены примеры программирования приема и передачи групповых запросов для CPM713 с использованием библиотеки FastwelSysLibSockets.lib.

2.1.3. Обновлена среда разработки CoDeSys 2.3 до версии 2.3.9.57. В среде разработки устранен дефект потери фокуса текущего редактора исходного текста после использования функции интеллектуального поиска/просмотра (Intellisense) в операционной системе Windows 10 x86-64.

2.2. Изменения в документации

2.2.1. Doc\FIO_UM.pdf (версия 2.19)

В п. 4.2.6.1 на рисунках изменены цвета светодиодов C и D;
В п. 4.2.6.2 на рисунках изменены цвета светодиодов C и D;
В п. 6.3.4 скорректировано описание индикации модулей NIM741 и NIM742.

2.2.2. Doc\FIO_CPM713_CoDeSys_Adaptation_UM.pdf

п. 3.5.2.7 изменен В перечень допустимых опций функции FwSysSockGetOption добавлены опции уровня протокола IP;
п. 3.5.2.8 изменен В перечень допустимых опций функции FwSysSockSetOption добавлены опции уровня протокола IP;
п. 3.5.3.4 создан Добавлено описание типа SOCKET_IP_MREQ.
Support Offline
#24 Оставлено : 1 апреля 2019 г. 18:34:39(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 270
Город:: Москва

28.03.2019

Текущая версия ПО контроллера CPM723-01: 2.1.4.0


1. Изменения

Добавлен сервис ведущего узла ГОСТ Р МЭК 60870-5-104. Функционал доступен для приложений, разработанных с использованием пакета адаптации CODESYS V3 для контроллеров Fastwel версии 1.0.4.0 и выше (ftp://ftp.fastwel.ru/pub/hardware/Fastwel/Fastwel_IO/Version3/Setup/).

2. Устраненные дефекты

2.1. Устранен дефект отсутствия ввода данных (модулей ввода-вывода и сетевых сервисов) при обращении к входным данным из действий (Action) и методов (Method) функциональных блоков, за исключением ситуации, когда вызываемый метод относится к интерфейсу (INTERFACE), реализуемому функциональным блоком.

2.2. Интегрированы изменения версий 2.0.3.1 и 2.0.3.2 (см. записи от 05.10.2018 и 06.09.2018).

2.3. Устранен дефект увеличения периода управления светодиодами RUN/ERR и APP при установке в проекте периода сервисной задачи более 500 мс.

Эта версия системного ПО CPM723-01 полностью совместима с приложениями, загруженными в контроллеры с предыдущими версиями СПО, а также со всеми действующими версиями описаний устройств Fastwel CPM723-01 в CODESYS V3.
Support Offline
#25 Оставлено : 1 апреля 2019 г. 18:41:07(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 270
Город:: Москва

28.03.2019

Текущая версия пакета адаптации CODESYS V3 для контроллеров Fastwel: 1.0.4.0
Текущая версия среды разработки CODESYS V3.5 SP14 Patch 1 (3.5.14.100)

1. Изменения в пакете адаптации

1.1. Реализована поддержка сервиса ведущего узла (мастера) ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 для контроллера CPM723-01 (версия описания устройства 2.255.1.1 и выше, версия системного программного обеспечения контроллера CPM723-01 2.1.4.0 и выше). Для создания конфигурации сервиса выполните команду "Добавить устройство..." в контекстном меню элемента (CPM723-01 Programmable Automation Controller) в дереве проекта и выберите IEC60870 (версия 2.0.0.0 и выше), затем в дереве проекта выберите IEC60870 и добавьте элемент "Ведущий узел МЭК 60870-5-104". Формуляры совместимости приведены в приложении A и B документа "МЭК 60870-5-104. Руководство по конфигурированию и программированию" (IEC60870-5-104_CDSV3_UM.pdf, версия 1.0 и выше).

1.2. В редакторе конфигурации MODBUS реализована возможность соотнесения областей ввода и вывода коммуникационных объектов протокола со структурными переменными приложения. Более подробная информация приведена в пп. 3.2.4.2, 3.2.4.3, 4.2.4.3 документа "MODBUS. Руководство по конфигурированию и программированию" (MODBUS_CDSV3_UM.pdf, версия 1.3 и выше).

1.3. В библиотеке Fastwel MODBUS RTU Client (версия 1.0.0.1) изменено расположение комментариев для соответствия стилю всплывающих подсказок среды разработки CODESYS V3 (комментарий над элементом).

1.4. В полный инсталлятор FastwelCODESYSV3AdaptationFull.exe включена среда разработки CODESYS V3.5 SP14 Patch 1 (3.5.14.100). Начиная с версии CODESYS V3.5 SP13, среда разработки CODESYS V3 может устанавливаться отдельно и независимо других установленных версий. Кроме того, улучшена русскоязычная локализация продукта, включена более актуальная русскоязычная справочная система и устранен дефект невозможности соотнесения выходных каналов устройств с имеющимися переменными приложения типа REAL и LREAL. Подробная информация о новых функциональных возможностях и улучшениях приведена на сайте www.codesys.com.

1.5. Инсталляторы пакета адаптации CODESYS V3 для контроллеров Fastwel обеспечивают возможность установки пакета расширения среды разработки в несколько профилей среды разработки.

1.6. В процессе инсталляции больше не выводится окно консоли Windows (cmd.exe) с отображением информации об установке дополнительных пакетов расширения среды разработки. Вместо этого в окне мастера установки отображается краткая информация о каждом устанавливаемом пакете, о его версии и о профиле среды разработки, в который он устанавливается.

1.7. Реализована возможность удаления пакетов расширения среды разработки для платформ Fastwel в процессе удаления (деинсталляции) пакета адаптации CODESYS V3 для контроллеров Fastwel.

1.8. Добавлен программный документ IEC60870-5-104_CDSV3_UM.pdf, обновлены программные документы: FIO_UM.pdf, CPM723-01_CDSV3_UM.pdf, FBUS_CDSV3_UM.pdf, MODBUS_CDSV3_UM.pdf.

1.9. Устранен дефект отсутствия возможности сохранения в проекте параметра "Переставлять слова" подчиненного узла в конфигурации мастера MODBUS.

1.10. Увеличена до V3.5 SP12 Patch 4 (3.5.12.405) минимальная версия среды разработки CODESYS V3, совместимая с пакетом адаптации для контроллеров Fastwel.

2. Изменения в документации

2.1. IEC60870-5-104_CDSV3_UM.pdf (версия 1.0) - добавлен документ "ИМЕС.00300-03 33 04. ротокол ГОСТ Р МЭК 60870-5-104. Руководство по конфигурированию и программированию в среде разработки CODESYS V3".

2.2. CPM723-01_CDSV3_UM.pdf (версия 1.3)

- п. 1.1 - добавлена с ссылка на документ "ИМЕС.00300-03 33 04. Протокол ГОСТ Р МЭК 60870-5-104. Руководство по конфигурированию и программированию в среде разработки CODESYS V3";

- п. 2.5.2 - добавлена информация о файле IEC60870-5-104_CDSV3_UM.pdf документа "ИМЕС.00300-03 33 04.Протокол ГОСТ Р МЭК 60870-5-104. Руководство по
конфигурированию и программированию в среде разработки CODESYS V3";

- п. 2.4.2, п. 3.1 - изменена минимальная совместимая версия CODESYS V3 с 3.5.5.30 до 3.5 SP12 Patch 4 (3.5.12.405);

- п. 3.2 - в описании процесса установки указано, что окно консоли Windows, отображающее информацию о процессе установки файлов описания устройств и библиотек поддержки платформ Fastwel, не выводится на экран, начиная с версии 1.0.4.0 пакета адаптации CODESYS V3 для контроллеров Fastwel.

2.3. FBUS_CDSV3_UM.pdf (версия 1.3)

- п. 3.3.23.2, п. 3.3.23.3 - cкорректировано описание диагностического виртуального канала Diagnostics модуля DIM718.

2.4. MODBUS_CDSV3_UM.pdf (версия 1.3)

- п. 3.2.4.2, п. 3.2.4.3, п. 4.2.4.3 - добавлено описание способа создания объектов данных областей ввода-вывода, использующего информацию о структурном типе;

- п. 4.2.5 - добавлено описание глобальной переменной, соотнесенной с диагностическим каналом информационного обмена мастера сети с подчиненным узлом;

- п. 5.2.9 - добавлено описание типа FMB_MASTER_COMMUNICATION_DIAGNOSTICS;

- устранены дефекты оформления в документе версии 1.2.

2.5. FIO_UM.pdf (версия 2.20)

- п. 2.7 - добавлена информация о программных документах "ИМЕС.00300-03 33 03. Протокол MODBUS. Руководство по конфигурированию и программированию в среде разработки CODESYS V3" и "ИМЕС.00300-03 33 04. ротокол ГОСТ Р МЭК 60870-5-104. Руководство по конфигурированию и программированию в среде разработки CODESYS V3";

- п. 3.1 - добавлена информация о контактах межмодульной шины FBUS, о размещении модулей в оболочке и уточнены требования к DIN-рейке;

- п. 3.2 - добавлена методика расчета требуемой мощности блока питания;

- п. 4.2.2.1 - добавлена информация о поддержке протокола ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 в контроллере программируемом CPM723-01, начиная с версии 2.1.4.0 системного ПО.

3. Известные особенности и аномалии

3.1. При открытии проектов, созданных в CODESYS V3 с пакетом адаптации версии 1.0.2.0, в процессе обновления элементов среды проекта до текущих версий может быть выведено сообщение "Достигнуто максимальное количество устройств. Устройство не было добавлено или вставлено.". Нажмите OK в окне сообщения, затем выполните команду "Проект - Среда проекта", нажмите "Сделать все новейшими", OK, после чего нажимайте OK в окнах сообщений "Достигнуто максимальное количество устройств..." до завершения процесса обновления. По завершении обновления все устройства в проекте будут иметь актуальные версии.

3.2. При установке пакета FastwelCODESYSV3AdaptationFull.exe в Windows 8.1 сразу после установки .NET Framework 4.6 система иногда запрашивает перезагрузку ОС. Нужно обязательно сделать перезагрузку, тогда после повторного запуска Windows инсталлятор продолжает работу.

3.3. Если профиль текущего пользователя Windows расположен на сетевом диске, и к диску нет доступа, то при попытке выбрать другое расположение для сохранения только что созданного проекта в окне "Новый проект" может возникнуть необрабатываемое исключение. Не завершая работу среды разработки, сохраните проект по текущему расположению, а затем сохраните проект повторно командой "Файл - Сохранить проект как".
Support Offline
#26 Оставлено : 2 июля 2019 г. 17:15:18(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 270
Город:: Москва

02.07.2019

Текущая версия ПО контроллера MK150-01\CDS: 2.70.23957
Текущая версия пакета адаптации CoDeSys 2.3 для Fastwel I/O: 2.72.23957
Текущая версия среды разработки CoDeSys 2.3: 2.3.9.57


1. Увеличен до 128 кбайт размер секции ссылок задач на образ процесса в хранилище приложения, загружаемого в контроллер.

2. Для обеспечения возможности работы с групповыми (multicast) запросами в перечень допустимых опций для функций FwSysSockSetOption и FwSysSockGetOption библиотеки FastwelSysLibSockets.lib добавлены опции уровня протокола IP.
Moderator Offline
#27 Оставлено : 10 июля 2019 г. 13:51:52(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 548
Город:: Москва

09.07.2019

Текущая версия ПО контроллера CPM723-01: 2.1.4.1

ВНИМАНИЕ!
В данном обновлении системного ПО предусмотрена перезапись начального загрузчика контроллера. Ни в коем случае не выключайте питание контроллера до завершения процесса обновления.

Изменения

1. Устранен дефект размножения сетевого трафика при включении питания контроллера, настроенного на работу в некоммутируемом режиме и подключенного двумя портами к портам одного неуправляемого коммутатора.
2. Устранен дефект, при котором среда разработки CODESYS V3 всегда выводит предложение сменить пароля после установки в веб-конфигураторе непустого пароля для учетной записи Administrator.
3. При обновлении изменился порядок свечения светодиодов:
- начало обновления -> RUN/ERR оранжевый;
- автоматический перезапуск;
- RUN/ERR оранжевый;
- все, кроме COMM1 и COMM2, оранжевые;
- только для заводской версии системного ПО 1.0.1.0 -> автоматический перезапуск;
- RUN/ERR оранжевый;
- все, кроме COMM1 и COMM2, оранжевые;
- все, кроме COMM1 и COMM2, зеленые при успешном обновлении;
- автоматический перезапуск.

Данное обновление системного ПО CPM723-01 совместимо с приложениями, загруженными в контроллеры с системным ПО предыдущих версий, начиная с 1.0.1.0, а также со всеми действующими версиями описаний устройств Fastwel CPM723-01 в CODESYS V3.
Moderator Offline
#28 Оставлено : 13 августа 2019 г. 9:26:04(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 548
Город:: Москва

12.08.2019

Текущая версия ПО контроллера CPM713: 2.71.23957
Текущая версия ПО контроллера MK150-01\CDS: 2.71.23957
Текущая версия ПО контроллеров CPM711, CPM712: 2.69.23953 (без изменений)
Текущая версия пакета адаптации CoDeSys 2.3 для Fastwel I/O: 2.72.23957
Текущая версия среды разработки CoDeSys 2.3: 2.3.9.57


Устранен дефект, при котором в случае работы сервера MODBUS TCP с максимальным количеством одновременно открытых клиентских соединений (32) попытка нового соединения с сервером приводила к прекращению его работы.

Текущая версия ПО контроллера MK905-01\CDS: 2.71.23957
1. Увеличен до 128 кбайт размер секции ссылок задач на образ процесса в хранилище приложения, загружаемого в контроллер.

2. Для обеспечения возможности работы с групповыми (multicast) запросами в перечень допустимых опций для функций FwSysSockSetOption и FwSysSockGetOption библиотеки FastwelSysLibSockets.lib добавлены опции уровня протокола IP.

3. Устранен дефект, при котором в случае работы сервера MODBUS TCP с максимальным количеством одновременно открытых клиентских соединений (32) попытка нового соединения с сервером приводила к прекращению его работы.
Moderator Offline
#29 Оставлено : 3 октября 2019 г. 7:40:22(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 548
Город:: Москва

01.10.2019

Изменения в документации

Версия 2.21

В п. 2.5 перенесены общесистемные характеристики модулей, для чего он разделен на п. 2.5.1 (конструктивно-технические характеристики) и п. 2.5.2 (условия эксплуатации).
В подпунктах с характеристиками отдельных типов модулей удалены общие технические характеристики и условия эксплуатации, сделаны ссылки на п. 2.5.
Изменен класс оборудования по ГОСТ 30805.22 с Б на А.
Устранены дефекты оформления.

Версия 2.20

В п. 2.7 добавлена информация о программных документах:
ИМЕС.00300-03 33 03. Протокол MODBUS. Руководство по конфигурированию и программированию в среде разработки CODESYS V3;
ИМЕС.00300-03 33 04. Протокол ГОСТ Р МЭК 60870-5-104. Руководство по конфигурированию и программированию в среде разработки CODESYS V3.
В п. 3.1 добавлена информация о контактах межмодульной шины FBUS, о размещении модулей в оболочке и уточнены требования к DIN-рейке.
В п. 3.2 добавлена методика расчета требуемой мощности блока питания.
В п. 4.2.2.1 добавлена информация о поддержке протокола ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 в контроллере программируемом CPM723-01, начиная с версии 2.1.4.0 системного ПО.
Moderator Offline
#30 Оставлено : 3 октября 2019 г. 12:13:45(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 548
Город:: Москва

02.10.2019

Текущая версия ПО контроллера CPM723-01: 2.1.4.2

Изменения:
1. Устранен дефект перехода контроллера в безопасный режим с диагностикой AccessViolation при загрузке приложения из среды разработки при наличии в коде приложения рекурсивных зависимостей между программными единицами.
2. Устранен нерегулярный дефект перехода контроллера в безопасный режим с диагностикой Watchdog при сбросе контроллера по команде из среды разработки.
3. Устранен дефект зависания системы исполнения контроллера при остановленном приложении при наличии бесконечного цикла в обработчиках системных событий Before/After Read/Write Inputs/Outputs.
4. Устранен дефект зависания системы исполнения контроллера при выполнении команды "Сброс заводской устройства" из среды разработки, если включен сервис PTP.

Эта версия системного ПО CPM723-01 полностью совместима с приложениями, загруженными в контроллеры с предыдущими версиями СПО, а также со всеми действующими версиями описаний устройств Fastwel CPM723-01 в CODESYS V3.
Moderator Offline
#31 Оставлено : 31 октября 2019 г. 9:50:21(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 548
Город:: Москва

30.10.2019

Текущая версия комплекта FBUS_SDK 2.4 (Версия 2.4)

Изменения:

1. lib/linux32:

в подкаталоге so/mips размещен бинарный файл libfbus.so библиотеки FBUS API для mips glibc;

2. lib/qnx6 – в подкаталоге mk150_2 размещены:

бинарный файл libfbus.so библиотеки FBUS API для mips-le QNX 6.5;
makelib для сборки библиотеки – исходные тексты для сборки размещены в каталоге lib/linux32/src;

3. bin/linux32/linux_3_2

добавлен подкаталог i8237 с исходными текстами и Makefile для кросс-компиляции драйвера локального адаптера для CPM810;
добавлен подкаталог mk150_2 с исходными текстами и Makefile для кросс-компиляции драйвера локального адаптера для MK150-2;

4. examples/build – в подкаталоге qnx65 размещены:

maketest – make file для кросс-компиляции примеров для QNX 6.5 на инструментальном ПК с ОС Linux;

5. doc/FBUS_API_SPM.pdf:

п. 5.3.3.2 – расширено понятие номера сети, для получения номера сети рекомендовано макроопределение FBUS_NET_I(adapter,port);
п. 5.5 – добавлено описание модулей DIM813, DIM817, DIM818, NIM841, DIM860.

6. Внесены изменения в заголовочный файл представления модулей ввода/вывода - fbus/fiom.h:
Moderator Offline
#32 Оставлено : 12 ноября 2019 г. 15:35:38(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 548
Город:: Москва

12.11.2019

Текущая версия ПО контроллера CPM723-01: 2.1.4.3

Изменения:
1. Устранен дефект перехода контроллера в безопасный режим с диагностикой AccessViolation при загрузке приложения из среды разработки при наличии в коде приложения косвенных вызовов экземпляров функциональных блоков с несколькими уровнями вложенности. Дефект внесен в ПО версии 2.1.4.2.

2. При невозможности построения дерева вызовов программных единиц для какой-либо задачи в процессе полной загрузки приложения персональные сегменты данных пользовательских задач приложения не используются, и входные данные вводятся в глобальный сегмент входных данных. В системный журнал выводится предупреждение следующего вида:
"WARNING Failed to build Task=<имя задачи> call tree in App=<имя приложения>. Inputs will be updated in the global segment".

3. При невозможности обновления дерева вызовов программных единиц для какой-либо задачи в процессе обновления приложения онлайн-изменением контроллер переводится в безопасный режим с сообщением в системном журнале следующего вида:
"EXCEPTION Failed to update Task=<имя задачи> call tree in App=<имя приложения>. Full download is required!".
Moderator Offline
#33 Оставлено : 25 ноября 2019 г. 14:59:31(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 548
Город:: Москва

25.11.2019

Текущая версия ПО контроллера NIM745-02: 1.07

Изменения:
1. Устранен дефект в части диагностики шины FBUS, когда в случае отказа какого-либо периферийного модуля во время работы в линейке NIM745-02,
диагностическая маска модулей на шине оставалась неизменной.
Moderator Offline
#34 Оставлено : 27 ноября 2019 г. 16:40:08(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 548
Город:: Москва

27.11.2019

Текущая версия FBUS SDK (комплект разработчика прикладного программного обеспечения для шины FBUS) 2.4.1

Изменения:

Заменена библиотека API FBUS для платформы МК150-02 QNX6.5
В новой версии библиотеки работа с локальным адаптером FBUS осуществляется с использованием прерываний,
Moderator Offline
#35 Оставлено : 23 декабря 2019 г. 7:45:28(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 548
Город:: Москва

20.12.2019

Текущая версия FBUS SDK (комплект разработчика прикладного программного обеспечения для шины FBUS) 2.4.2

Изменения:

В драйвере локального адаптера FBUS для процессорного модуля MK150-02 для QNX исправлен дефект приводящий к исключению при вызове функции fbClose().
Заменены бинарные файлы библиотек для MK150-02 для QNX :
lib\qnx6\mk150_2\libfbsrv.so - библиотека функций FBUS API
bin\qnx6\mk150_2\libfbdrvSS.a - библиотека функций работы с адаптером FBUS MK150-02
Moderator Offline
#36 Оставлено : 17 января 2020 г. 14:00:20(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 548
Город:: Москва

16.01.2020

Текущая версия ПО контроллеров CPM711, CPM712, CPM713: 2.72.23957
Текущая версия пакета адаптации CoDeSys 2.3 для Fastwel I/O: 2.72.23957
Текущая версия среды разработки CoDeSys 2.3: 2.3.9.57


1. Для обеспечения совместимости с модулями Fastwel I/O-2 в системном ПО контроллеров CPM711, CPM712, CPM713 обновлен сервис обновления микропрограмм модулей ввода-вывода.

2. В системном ПО контроллеров CPM712 и CPM713 реализована функция FwMBServerWriteInputData системной библиотеки FastwelModbusControl.lib, обеспечивающая приложению, функционирующему на контроллере, доступ по записи к областям регистров хранения (Holding- регистров). Функция FwMBServerWriteInputData может вызываться только из циклических задач, размер записываемых данных должен быть не менее 2 байт. Обновленный файл библиотеки и документация с информацией о ее использовании будут включены в обновление пакета адаптации CoDeSys 2.3 для контроллеров Fastwel версии 2.73.23957.

3. Для повышения сетевой безопасности в системном ПО контроллера CPM713 отключена заглушка веб-сервера (http/https) и сетевой сервис разрешения имен NetBIOS.

Текущая версия ПО контроллера MK150-01\CDS: 2.72.23957
Текущая версия ПО контроллера MK905-01\CDS: 2.72.23957


1. Для обеспечения совместимости с модулями Fastwel I/O-2 обновлен сервис обновления микропрограмм модулей ввода-вывода.

2. Реализована функция FwMBServerWriteInputData системной библиотеки FastwelModbusControl.lib, обеспечивающая приложению, функционирующему на контроллере, доступ по записи к областям регистров хранения (Holding- регистров). Функция FwMBServerWriteInputData может вызываться только из циклических задач, размер записываемых данных должен быть не менее 2 байт. Обновленный файл библиотеки и документация с информацией о ее использовании будут включены в обновление пакета адаптации CoDeSys 2.3 для контроллеров Fastwel версии 2.73.23957.

3. Для повышения сетевой безопасности отключен сетевой сервис разрешения имен NetBIOS.
Moderator Offline
#37 Оставлено : 21 января 2020 г. 7:35:39(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 548
Город:: Москва

20.01.2020

Текущая версия пакета адаптации CoDeSys 2.3 для Fastwel I/O: 2.73.23957
Текущая версия среды разработки CoDeSys 2.3: 2.3.9.57
Текущая версия симуляторов MK150-01\CDS и MK905-01\CDS: 2.72.23957


1. Изменения в пакете адаптации CoDeSys 2.3 для Fastwel I/O и документации.

1.1. Setup\FastwelCoDeSysAdaptation.exe:

по умолчанию предлагается установка в каталог профиля текущего пользователя.

1.2. FastwelModbusControl.lib:

добавлена функция FwMBServerWriteInputData, обеспечивающая приложению, функционирующему на контроллере, доступ по записи к областям регистров хранения (Holding-регистров).

1.3. Добавлены примеры программирования с использованием функции FwMBServerWriteInputData библиотеки FastwelModbusControl.lib для контроллеров CPM713 и MK150-01\CDS.

1.4. Обновления и изменения документации:

1.4.1. Doc\FIO_UM.pdf обновлен до версии 2.21.

1.4.2. Doc\FIO_CPM713_CoDeSys_Adaptation_UM.pdf:

в п. 3.2.3, 3.2.4 заменены рисунки;
добавлен п. 3.7.2.11 с описанием функции FwMBServerWriteInputData библиотеки FastwelModbusControl.lib.

1.4.3. Doc\FIO_CPM712_CoDeSys_Adaptation_UM.pdf:

в п. 3.2.3, 3.2.4 заменены рисунки;
добавлен п. 3.5 с описанием системной библиотеки FastwelModbusControl.lib.

1.4.4. Doc\FIO_CPM71x_CoDeSys_Adaptation_UM.pdf:

скорректирована нумерация пунктов п. 6.9.2, 6.9.3.

1.4.5. Doc\MK150_CoDeSys_Adaptation_UM.pdf:

добавлен п. 6.8.2.11 с описанием функции FwMBServerWriteInputData библиотеки FastwelModbusControl.lib;
в п. 7.3.5 заменены рисунки.

1.4.6. Doc\MK905_CoDeSys_Adaptation_UM.pdf:

добавлен п. 6.8.2.11 с описанием функции FwMBServerWriteInputData библиотеки FastwelModbusControl.lib;
в п. 7.3.5 заменены рисунки.

1.4.7. Doc\MK905-CDS_UM.pdf:

в п. 1.2.3, п. 4.1.8, 4.1.10, раздел 5 добавлена информация о возможности применения модуля OM757 для подключения модулей ввода-вывода Fastwel I/O к порту FBUS.

2. Изменения в симуляторах MK150-01\CDS и MK905-01\CDS.

2.1. Реализована функция FwMBServerWriteInputData системной библиотеки FastwelModbusControl.lib, обеспечивающая приложению, функционирующему на контроллере, доступ по записи к областям регистров хранения (Holding- регистров). Функция FwMBServerWriteInputData может вызываться только из циклических задач, размер записываемых данных должен быть не менее 2 байт.

2.2. По умолчанию программа установки предлагает установку в каталог профиля текущего пользователя, иначе в Windows 10 загрузка проектов в симулятор крайне затруднена.
Moderator Offline
#38 Оставлено : 23 января 2020 г. 7:40:43(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 548
Город:: Москва

17.01.2020

Текущая версия ПО контроллера CPM723-01: 2.2.5.0

1. Изменения

1.1. Для обеспечения совместимости с модулями Fastwel I/O-2 обновлен сервис обновления микропрограмм модулей ввода-вывода.

1.2. В веб-конфигуратор добавлена страница "Оболочка ПЛК" ("PLC Shell"), обеспечивающая возможность просмотра информации о подключенных модулях ввода-вывода и выполнения любых команд оболочки ПЛК контроллера.

1.3. На странице "Система" веб-конфигуратора добавлена ссылка на журнал обновлений update.log.

1.4. Увеличена производительность операций с плавающей точкой:
- LN, LOG, TAN, ATAN - примерно в 9 раз;
- EXPT - более, чем в 6 раз;
- SIN, COS - примерно в 10 раз.
Увеличение производительности для операции SQRT не требовалось, т.к. она транслируется в соответствующую инструкцию сопроцессора.

2. Устраненные дефекты

2.1. В клиенте MODBUS TCP устранен дефект длительного восстановления связи с NIM745-02 после перезагрузки.

2.2. В сервере MODBUS TCP устранен дефект, при котором пропускалось событие закрытия соединения с клиентом, в результате чего сервер всегда закрывал соединение по таймауту.

2.3. Устранен дефект процедуры системного обновления ПО начиная с версии 2.1.4.1, при котором иногда терялась связь с контроллером по сети, и было невозможно загрузить приложение CODESYS V3.

2.4. Устранен дефект перехода системы исполнения в безопасный режим по сторожевому таймеру (Watchdog) при останове пользовательского приложения из кода приложения.

Эта версия системного ПО CPM723-01 полностью совместима с приложениями, загруженными в контроллеры с предыдущими версиями СПО, а также со всеми действующими версиями описаний устройств Fastwel CPM723-01 в CODESYS V3.

ВНИМАНИЕ!
В данном обновлении системного ПО предусмотрена перезапись начального загрузчика контроллера. Ни в коем случае не выключайте питание контроллера до завершения процесса обновления.
Moderator Offline
#39 Оставлено : 5 февраля 2020 г. 7:34:22(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 548
Город:: Москва

04.02.2020

Текущая версия пакета адаптации CODESYS V3 для контроллеров Fastwel: 1.0.5.0
Текущая версия среды разработки CODESYS V3.5 SP15 Patch 3 (3.5.15.300)


1. Изменения в пакете адаптации

1.1. Реализована поддержка контроллера программируемого универсального CPM810-03 (описание устройства, библиотеки, примеры программирования, начальная версия руководства по конфигурированию и программированию).

1.2. Добавлена поддержка модулей Faswel I/O-2 DIM812, DIM813, DIM817, DIM818, DIM860, DIM862, NIM841.

1.3. В полный инсталлятор FastwelCODESYSV3AdaptationFull.exe включена среда разработки CODESYS V3.5 SP15 Patch 3 (3.5.15.300). Начиная с версии CODESYS V3.5 SP15, в среде разработки CODESYS V3 поддерживаются цветовые темы для редактора Structured Text. Подробная информация о новых функциональных возможностях и улучшениях приведена на сайте www.codesys.com.

1.4. Добавлен системный компонент расширения среды разработки (плагин) Fastwel TaskInfo для автоматической генерации информации о вызываемых программных единицах для каждой задачи приложения, что позволяет избежать дефекта отсутствия ввода данных внешних устройств (модулей ввода-вывода, MODBUS и т.д.) при использовании сложных вложенных конструкций в коде приложения.

1.5. Инсталляторы пакета адаптации CODESYS V3 для контроллеров Fastwel по умолчанию предлагают выполнять установку в локальный профиль пользователя. Это позволяет избежать вывода сообщений об ошибках при завершении работы CODESYS V3 после открытия примеров программирования.

1.6. Добавлен документ CPM810-03_CDSV3_UM.pdf, обновлены документы CPM723-01_CDSV3_UM.pdf и FIO_UM.pdf.

1.7. Добавлена специальная версия CODESYS OPC DA Server V3, не требующая лицензии и поставляемая только в составе пакета адаптации CODESYS V3 для контроллеров Fastwel.

1.8. Увеличена до V3.5 SP14 Patch 1 (3.5.14.100) минимальная версия среды разработки CODESYS V3, совместимая с пакетом адаптации для контроллеров Fastwel.

1.9. Изменены реквизиты изготовителя среды разработки CODESYS V3 в лицензионном соглашении пакета адаптации CODESYS V3 для контроллеров Fastwel.

2. Изменения в документации

2.1. Doc\FIO_UM.pdf (версия 2.21) -
- в п. 2.5 перенесены общесистемные характеристики модулей, для чего он разделен на п. 2.5.1 (конструктивно-технические характеристики) и п. 2.5.2 (условия эксплуатации);
- в подпунктах с характеристиками отдельных типов модулей удалены общие технические характеристики и условия эксплуатации, сделаны ссылки на п. 2.5;
- изменен класс оборудования по ГОСТ 30805.22 с Б на А;
- устранены дефекты оформления.

2.2. Doc\CPM723-01_CDSV3_UM.pdf (версия 1.4)
- в п.2.4.2, п. 3.1 изменена минимальная совместимая версия CODESYS V3 с 3.5.12.405 до 3.5 SP14 Patch 1 (3.5.14.100);
- в п. 3.2 изменена информация об окнах, выводимых в процессе установки пакета адаптации CODESYS V3 для контроллеров Fastwel;
- в п. 5.5.2.3 добавлена информация о необходимости выбора новейшей версии описаний модулей ввода-вывода при вставке в проект по результатам сканирования контроллера;
- добавлен п. 6.12 с информацией о странице веб-конфигуратора "Оболочка ПЛК".

2.3. Добавлена предварительная версия руководства по конфигурированию и программированию контроллера программируемого универсального CPM810-03 в среде разработки CODESYS V3.

3. Устраненные дефекты

3.1. Отсутствие ввода данных в приложение из окружения (модули ввода-вывода, MODBUS и т.п.) в проектах, скомпилированных с использованием компилятора версии 3.5 SP15 или выше.

ВНИМАНИЕ! Для использования компилятора версии 3.5 SP15 и выше системное программное обеспечение контроллера CPM723-01 должно быть версии 2.2.5.0 или выше. Если нет технической возможности обновить системное программное обеспечение CPM723-01 до указанной версии, перед компиляцией и загрузкой приложения в контроллер установите версию компилятора 3.5 SP14 Patch 4 или ниже.

3.2. Деактивация/блокировка элементов управления в редакторах параметров устройств после последовательного многократного выполнения операции "Онлайн - Логин", "Онлайн - Отключение". Дефект появился в среде разработки версии 3.5 SP14 и выше.

3.3. При замене одного устройство на устройство другого типа операцией "Обновить устройство" (например, модуль DIM817 на DIM860) с открытым редактором заменяемого устройства, после обновления редактор содержит некорректные значения параметров, что в ряде случаев приводило к неправильной работе приложения. Дефект появился в среде разработки версии 3.5 SP14 Patch 1.

4. Известные особенности и аномалии

4.1. При открытии проектов, созданных в CODESYS V3 с пакетом адаптации для контроллеров Fastwel версии 1.0.2.0, в процессе обновления элементов среды проекта до текущих версий может быть выведено сообщение "Достигнуто максимальное количество устройств. Устройство не было добавлено или вставлено.". Нажмите OK в окне сообщения, затем выполните команду "Проект - Среда проекта", нажмите "Сделать все новейшими", OK, после чего нажимайте OK в окнах сообщений "Достигнуто максимальное количество устройств..." до завершения процесса обновления. По завершении обновления все устройства в проекте будут иметь актуальные версии.

4.2. При установке пакета FastwelCODESYSV3AdaptationFull.exe в Windows 8.1 сразу после установки .NET Framework 4.6 система иногда запрашивает перезагрузку ОС. Нужно обязательно сделать перезагрузку, тогда после повторного запуска Windows инсталлятор продолжает работу.

4.3. Если профиль текущего пользователя Windows расположен на сетевом диске, и к диску нет доступа, то при попытке выбрать другое расположение для сохранения только что созданного проекта в окне "Новый проект" может возникнуть необрабатываемое исключение. Не завершая работу среды разработки, сохраните проект по текущему расположению, а затем сохраните проект повторно командой "Файл - Сохранить проект как".

4.4. При вставке в проект описаний модулей ввода-вывода из списка сканирования по умолчанию предлагается вставить наиболее старые из всех доступных версий устройств. Это приводит к тому, что для этих устройств не создаются автоматические переменные соотнесения и, для некоторых модулей, подставляются "старые" дефектные описания. Таким образом, рекомендуется делать выбор наиболее актуальных версий в списке сканирования или после вставки обновить устройство "Мастер FBUS" соответствующей командой контекстного меню. Данная особенность будет устранена в CODESYS V3 SP16.

4.5. Начиная с CODESYS V3.5 SP13, при обновлении устройства до новой/текущей/старой версии удаляются ранее установленные вручную на вкладке "Изменить I/O-соотнесения" адреса каналов устройства во входном образе процесса. Обращайте внимание на предупреждения "Адрес %Ixxx отсутствует..." при компиляции во избежание непредсказуемого поведения приложения в контроллере.

4.6. При установке пакета адаптации на компьютер с установленным антивирусным пакетом Norton(tm) Security или аналогичным возможен вывод сообщения его подсистемы Data Protector о блокировке доступа процесса инсталлятора к файлу c:\Windows\assembly\GACLock.bat. Данное событие не влияет на работоспособность адаптированной среды разработки CODESYS V3.

4.7. При работе с редакторами устройств MODBUS и IEC 60870-5-104 (очень редко) в окне сообщений возможно появление сообщений об ошибках "Идентификатор xxxx не задан" категории "Предкомпиляция". После компиляции приложения данные сообщения исчезают.
Moderator Offline
#40 Оставлено : 14 февраля 2020 г. 7:15:35(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 548
Город:: Москва

13.02.2020

Текущая версия ПО контроллера CPM723-01: 2.2.5.1

Устранен дефект в сервере MODBUS, который проявлялся при загрузке приложения в контроллер или при выполнении команд сброса (Онлайн - Сброс и т.п.) и состоял в том, что сервер некоторое время отвечал недостоверными данными на запросы чтения входных регистров (Input Registers) и битовых полей (Discrete Inputs). В настоящее время при загрузке или сбросе приложения сервер MODBUS отвечает на запросы клиентов исключением Slave Device Busy (06).

ВНИМАНИЕ! В данном обновлении системного ПО предусмотрена перезапись начального загрузчика контроллера. Ни в коем случае не выключайте питание контроллера до завершения процесса обновления.