Доброго дня, после почти полумесяца эксплуатации модуля CPM713, произошла непонятная ситуация. На морде контроллера потухли светодиоды RUN/EPR; APP; I/O; загорелся светодиод USER; На команду "Ping" ответа от узла нет, подключением через CoDesys, c проектом прогруженным в контроллер невозмжно. Никаких работ по прогрузке проекта не производилось, при переключении в безопасный режим (переключатель"1" в ON), узел не загружается, индикация на морде не меняется. В чем может быть причина? И как оживить данный модуль?
Moderator Offline
#2 Оставлено : 28 июня 2019 г. 11:10:35(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 543
Город:: Москва

Добрый день, Alex_Pros.

Похоже, что повредилась файловая система на карте памяти или она вышла из стоя. Контроллер нужно передать в ремонт для замены карты памяти.
Alex_Pros Offline
#3 Оставлено : 28 июня 2019 г. 13:05:38(UTC)

Новый пользователь

Сообщений: 9

Moderator написал:
Добрый день, Alex_Pros.

Похоже, что повредилась файловая система на карте памяти или она вышла из стоя. Контроллер нужно передать в ремонт для замены карты памяти.



Не подскажите, сколько обычно занимает ремонт данной неисправности?
Moderator Offline
#4 Оставлено : 28 июня 2019 г. 13:57:49(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 543
Город:: Москва

Передача в ремонт осуществляется через дистрибьютора. Вам проще уточнить этот вопрос у них.
Slait_gul Offline
#5 Оставлено : 1 февраля 2022 г. 10:55:35(UTC)

Пользователь

Сообщений: 13
Город:: Ростов на Дону

Moderator написал:
Передача в ремонт осуществляется через дистрибьютора. Вам проще уточнить этот вопрос у них.


Доброго времени суток! Аналогичная ситуация, после года работы произошло зависание контроллера CPM713, горит зеленым (постоянно) индикатор RUN/ERR, и мигает зеленым COMM (в сети) горит красным (без сети), но до контроллера не достучаться. В безопасный режим при переключении 1 DIP-переключателя не переходит, при переключении 2 DIP (1 активен) перезагрузки не происходит. Есть рекомендации по восстановлению работоспособности?
FIO_Support Offline
#6 Оставлено : 16 февраля 2022 г. 12:36:10(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 9
Город:: Moscow

Slait_gul написал:

Доброго времени суток! Аналогичная ситуация, после года работы произошло зависание контроллера CPM713, горит зеленым (постоянно) индикатор RUN/ERR, и мигает зеленым COMM (в сети) горит красным (без сети), но до контроллера не достучаться. В безопасный режим при переключении 1 DIP-переключателя не переходит, при переключении 2 DIP (1 активен) перезагрузки не происходит. Есть рекомендации по восстановлению работоспособности?


Добрый день.
Это похоже на отказ карты microSD, нужно отправить изделие в ремонт.