Обновления для FASTWEL I/O
Support Offline
#1 Оставлено : 8 апреля 2016 г. 13:40:59(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 283
Город:: Москва

В теме публикуются анонсы обновлений для системы FASTWEL I/O.
Moderator Offline
#2 Оставлено : 6 июня 2016 г. 10:19:18(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 516
Город:: Москва

03.06.2016

Текущая версия ПО контроллеров CPM711, CPM712, CPM713: 2.68.23950
Текущая версия пакета адаптации CoDeSys 2.3 для Fastwel I/O: 2.68.23950
Текущая версия среды разработки CoDeSys 2.3: 2.3.9.50


1. Изменения в системном ПО контроллеров

1.1. Для всех CPM71x

- Интегрированы изменения из 2.67.23949 HF1 (см. запись от 24.02.2016)

- Установлена временная зона (GMT+0). После обновления системного ПО при
необходимости повторно установите время в контроллере с помощью сервисной
утилиты.

- Устранен дефект разрыва связи со средой разработки CoDeSys 2.3 при загрузке
или горячем обновлении приложений с очень большим количеством переменных
(несколько десятков тысяч).

- Устранен дефект отсутствия возможности соединения с контроллером из CoDeSys 2.3
в течение около 2 минут после загрузки проекта, в котором изменились
коммуникационные параметры интерфейса, через который осуществлялась загрузка.

1.2. Изменения в системном ПО MK905-01\CDS

- См. FTP.

1.3. Изменения в системном ПО MK150-01\CDS

- См. FTP.

2. Изменения в пакете адаптации CoDeSys 2.3 для Fastwel I/O и документации

2.1. Setup\FastwelCoDeSysAdaptation.exe

- В пакет адаптации включена среда разработки CoDeSys 2.3.9.50.

ВНИМАНИЕ! Во время установки CoDeSys 2.3.9.50 поверх предыдущей версии будет
выведено сообщение "ReadOnly File Detected" об обнаружении файлов, подлежащих
замене в процессе установки, но доступных только для чтения. Для продолжения
установки отметьте в окне сообщения "ReadOnly File Detected" флажок
"Don't display this message again" и нажмите Yes.

- Для целевых платформ контроллеров MK150 и MK905 размер области внутренних
переменных увеличен до 4 Мбайт. ВНИМАНИЕ! Системное ПО контроллеров
MK150-01\CDS и MK905-01\CDS должны быть обновлено до версии не ниже 2.68.23950.

- Для целевых платформ контроллеров CPM711, CPM712, CPM713, MK150, MK905
сделана доступной для редактирования опция "Настройки целевой платформы-Общие-
Обнуление данных". При отключении данной опции сокращается размер генерируемого
кода проектов, в которых присутствует большое количество переменных, не имеющих
начальных значений.

- Для целевых платформ контроллеров CPM711, CPM712, CPM713, MK150, MK905
сделана доступной для редактирования опция "Рабочая область-Генератор кода-
Трактовать LREAL как REAL". При включении данной опции все нетипизированные
литеральные константы с плавающей точкой будут иметь тип REAL.

- Обновлен драйвер Gateway-сервера для протокола MODBUS TCP, в котором
устранен дефект невозможности установить значение параметра "Transaction
Timeout, ms" более 10000 мс.

2.2. Doc\FIO_UM.pdf

- Актуализированы ссылки на ГОСТ, устанавливающие требования к устойчивости
изделий к электромагнитным помехам и уровню излучаемых радиопомех.

- п. 4.2.3.2 и п. 4.2.3.4 -- добавлены характеристики устойчивости модулей
AIM721 и AIM723, произведенных с 01.01.2016, к микросекундным и наносекундным
импульсным помехам большой энергии.

2.3. Doc\FIO_CPM71x_CoDeSys_Adaptation_UM.pdf,
Doc\MK150_CoDeSys_Adaptation_UM.pdf,
Doc\MK905_CoDeSys_Adaptation_UM.pdf

- п. 4.3.4.2 -- добавлена указания по принудительном сканировании шины в
заводском безопасном режиме.

2.4. Doc\FIO_CPM713_CoDeSys_Adaptation_UM.pdf

- п. 3.2.2 -- в таблице 3 удалено замечание о запрете использования опции
"Внешняя конфигурация" при настройке IP-параметров.
Moderator Offline
#3 Оставлено : 15 августа 2018 г. 13:42:17(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 516
Город:: Москва

03.06.2016

Текущая версия ПО контроллеров MK150-01\CDS: 2.68.23950
Текущая версия пакета адаптации CoDeSys 2.3 для Fastwel I/O: 2.68.23950
Текущая версия среды разработки CoDeSys 2.3: 2.3.9.50


1. Интегрированы изменения из 2.67.23949 HF1 (см. запись от 24.02.2016)

2. Установлена временная зона (GMT+0). После обновления системного ПО при
необходимости повторно установите время в контроллере с помощью сервисной утилиты.

3. Размер области внутренних перменных приложения CoDeSys 2.3 увеличен до 4 Мбайт.

4. Добавлены поддержка системной программной клавиатуры для систем без физической
клавиатуры.

5. Устранен дефект разрыва связи со средой разработки CoDeSys 2.3 при загрузке или
горячем обновлении приложений с очень большим количеством переменных (несколько
десятков тысяч).

6. Устранен дефект отсутствия возможности соединения с контроллером из CoDeSys 2.3
в течение около 2 минут после загрузки проекта, в котором изменились
коммуникационные параметры интерфейса, через который осуществлялась загрузка.
Moderator Offline
#4 Оставлено : 15 августа 2018 г. 13:42:45(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 516
Город:: Москва

03.06.2016

Текущая версия ПО контроллеров MK905-01\CDS: 2.68.23950
Текущая версия пакета адаптации CoDeSys 2.3 для Fastwel I/O: 2.68.23950
Текущая версия среды разработки CoDeSys 2.3: 2.3.9.50


1. Интегрированы изменения из 2.67.23949 HF1 (см. запись от 24.02.2016)

2. Установлена временная зона (GMT+0). После обновления системного ПО при
необходимости повторно установите время в контроллере с помощью сервисной утилиты.

3. Размер области внутренних перменных приложения CoDeSys 2.3 увеличен до 4 Мбайт.

4. Добавлены поддержка системной программной клавиатуры для систем без физической
клавиатуры.

5. Устранен дефект разрыва связи со средой разработки CoDeSys 2.3 при загрузке или
горячем обновлении приложений с очень большим количеством переменных (несколько
десятков тысяч).

6. Устранен дефект отсутствия возможности соединения с контроллером из CoDeSys 2.3
в течение около 2 минут после загрузки проекта, в котором изменились
коммуникационные параметры интерфейса, через который осуществлялась загрузка.
Moderator Offline
#5 Оставлено : 15 августа 2018 г. 13:54:23(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 516
Город:: Москва

04.08.2016

Модуль NIM745-01
Текущая версия прошивки функционального ПО 1.08.


Устранен дефект прошивки 1.07. Когда,
1. После обновления NIM745-01 с заводскими версиями 1.05, 1.06 через web до 1.07 модуль не работает.
2. После обновления NIM745-01 с заводской версией 1.07, до предыдущей версии (1.05, 1.06) модуль не работает.
Moderator Offline
#6 Оставлено : 15 августа 2018 г. 13:54:45(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 516
Город:: Москва

16.08.2016

1. Обновлена прошивка модуля DIM712 до версии 2.4: устранен дефект, приводивший
к изменению состояния выходных каналов при чтении конфигурационных параметров.
2. Обновлена прошивка модуля DIM713 до версии 2.10: устранен дефект, приводивший
к изменению состояния выходных каналов при чтении конфигурационных параметров.
Moderator Offline
#7 Оставлено : 15 августа 2018 г. 13:55:00(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 516
Город:: Москва

16.03.2017

Модуль NIM745-02
Текущая версия прошивки функционального ПО 1.06.


Устранен дефект, когда в ответ на запрос по отсутствующему адресу данных сервер MODBUS отвечает исключением
с кодом 04 (SLAVE DEVICE FAILURE) вместо 02 (ILLEGAL DATA ADDRESS), как положено по спецификации MODBUS.
Moderator Offline
#8 Оставлено : 15 августа 2018 г. 13:57:04(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 516
Город:: Москва

21.03.2017

Текущая версия ПО контроллеров CPM711, CPM712, CPM713: 2.69.23953
Текущая версия пакета адаптации CoDeSys 2.3 для Fastwel I/O: 2.69.23953
Текущая версия среды разработки CoDeSys 2.3: 2.3.9.53


1. Изменения в системном ПО контроллеров

1.1. Для всех CPM71x

- Устранен дефект ошибки конфигурирования модулей AIM791 и AIM792 в крайней
правой позиции шины, который состоял в том, что после запуска контроллера или
после загрузки приложения с изменившейся конфигурацией модулей, модули AIM791
или AIM792, установленные в крайнюю правую позицию шины, удерживали в 1 бит 1
в байте диагностики, свидетельствующий о несовпадении контрольной суммы
специфических параметров модуля.

- Устранен дефект отсутствия обмена с модулями ввода-вывода при наличии в правой
позиции шины модуля/модулей, отсутствующих в конфигурации приложения.

1.2. Изменения в системном ПО контроллера CPM712 и CPM713

- Устранен дефект, при котором битовые объекты данных в конфигурации мастера
MODBUS (1-bit Input, 1-bit Output, 1-bit Input/Output), в действительности
представляли поля размером 8 бит, что приводило к формированию запросов чтения
и записи дополнительных бит. При этом размер запрашиваемых данных в битовых
операциях MODBUS всегда был кратен 8 битам. После устранения дефекта поведение
соответствует заявленному в документации. В частности, если в конфигурации
подчиненного узла мастера MODBUS присутствует Write-Only Coil с переменной
1-bit Output, то для него формируется команда 05 (запись одного Coil).

- Устранен дефект, при котором в случае определения в конфигурации сервера
MODBUS максимального количества выходных данных (4096 регистров), все запросы
чтения входных регистров и битовых полей завершались ошибкой.

- Изменен код исключения в ответ на запросы к серверу MODBUS по отсутствующим
адресам регистров или битовых полей: согласно спецификации MODBUS, вместо
кода 04 (SLAVE DEVICE FAILURE) теперь возвращается код 02 (ILLEGAL DATA
ADDRESS).

1.3. Изменения в системном ПО MK905-01\CDS

- См. FTP.

1.4. Изменения в системном ПО MK150-01\CDS

- См. FTP.

2. Изменения в пакете адаптации CoDeSys 2.3 для Fastwel I/O и документации

2.1. Setup\FastwelCoDeSysAdaptation.exe

- После инсталляции все ярлыки пакета адаптации устанавливаются в общую программную
группу Fastwel.

- В пакет адаптации включена среда разработки CoDeSys 2.3.9.53.

- Добавлена библиотека dim764.lib, реализующая базвые операции с модулем
DIM764.

- Добавлены примеры программирования модуля DIM764:
- "Примеры программирования - CPM71x - CPM713 - Пример для DIM764. Измеритель частоты";
- "Примеры программирования - CPM71x - CPM713 - Пример для DIM764. Реверсивный счетчик";

2.2. Doc\FIO_UM.pdf (версия 2.17)

- В п. 3.2 добавлен Рис. 3.9 со схемой организации питания CPM723.
- Добавлен п. 4.2.2 с описанием контроллера программируемого CPM723, в
результате чего изменена нумерация последующих подпунктов.
- В п. 4.2.4.2 добавлена структурная схема модуля AIM721.
- В п. 4.2.4.3 добавлена структурная схема модуля AIM722.
- В п. 4.2.4.4 добавлена структурная схема модуля AIM723.
- В п. 4.2.4.5 добавлена информация о режимах компенсации температуры
холодного спая, времени измерения и структурная схема модуля AIM724.
- В п. 4.2.4.6 добавлена структурная схема модуля AIM725.
- В п. 4.2.4.13 добавлена структурная схема модуля AIM791.
- В п. 4.2.4.14 добавлена структурная схема модуля AIM792.
- Добавлен п. 4.2.5.3 с описанием модуля OM753, изменена нумерация последующих
подпунктов.
- Добавлено приложение 7.2 с описанием назначения переключателей контроллера
программируемого CPM723-01.

2.3. Doc\MK905-CDS_UM.pdf (версия 1.8)

- заменен рисунок 1.1 в п. 1.1 (розетки COM5-COM8 вместо вилок).
Moderator Offline
#9 Оставлено : 15 августа 2018 г. 13:57:48(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 516
Город:: Москва

21.03.2017

Текущая версия ПО контроллера MK150-01\CDS: 2.69.23953
Текущая версия пакета адаптации CoDeSys 2.3 для Fastwel I/O: 2.69.23953
Текущая версия среды разработки CoDeSys 2.3: 2.3.9.53


1. Устранен дефект, при котором битовые объекты данных в конфигурации мастера
MODBUS (1-bit Input, 1-bit Output, 1-bit Input/Output), в действительности
представляли поля размером 8 бит, что приводило к формированию запросов чтения
и записи дополнительных бит. При этом размер запрашиваемых данных в битовых
операциях MODBUS всегда был кратен 8 битам. После устранения дефекта поведение
соответствует заявленному в документации. В частности, если в конфигурации
подчиненного узла мастера MODBUS присутствует Write-Only Coil с переменной
1-bit Output, то для него формируется команда 05 (запись одного Coil).

2. Устранен дефект, при котором в случае определения в конфигурации сервера
MODBUS максимального количества выходных данных (4096 регистров), все запросы
чтения входных регистров и битовых полей завершались ошибкой.

3. Изменен код исключения в ответ на запросы к серверу MODBUS по отсутствующим
адресам регистров или битовых полей: согласно спецификации MODBUS, вместо
кода 04 (SLAVE DEVICE FAILURE) теперь возвращается код 02 (ILLEGAL DATA
ADDRESS).

4. Устранен дефект ошибки конфигурирования модулей AIM791 и AIM792 в крайней
правой позиции шины, который состоял в том, что после запуска контроллера или
после загрузки приложения с изменившейся конфигурацией модулей, модули AIM791
или AIM792, установленные в крайнюю правую позицию шины, удерживали в 1 бит 1
в байте диагностики, свидетельствующий о несовпадении контрольной суммы
специфических параметров модуля.

5. Устранен дефект отсутствия обмена с модулями ввода-вывода при наличии в правой
позиции шины модуля/модулей, отсутствующих в конфигурации приложения.
Moderator Offline
#10 Оставлено : 15 августа 2018 г. 13:58:15(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 516
Город:: Москва

21.03.2017

Текущая версия ПО контроллера MK905-01\CDS: 2.69.23953
Текущая версия пакета адаптации CoDeSys 2.3 для Fastwel I/O: 2.69.23953
Текущая версия среды разработки CoDeSys 2.3: 2.3.9.53


1. Устранен дефект, при котором битовые объекты данных в конфигурации мастера
MODBUS (1-bit Input, 1-bit Output, 1-bit Input/Output), в действительности
представляли поля размером 8 бит, что приводило к формированию запросов чтения
и записи дополнительных бит. При этом размер запрашиваемых данных в битовых
операциях MODBUS всегда был кратен 8 битам. После устранения дефекта поведение
соответствует заявленному в документации. В частности, если в конфигурации
подчиненного узла мастера MODBUS присутствует Write-Only Coil с переменной
1-bit Output, то для него формируется команда 05 (запись одного Coil).

2. Устранен дефект, при котором в случае определения в конфигурации сервера
MODBUS максимального количества выходных данных (4096 регистров), все запросы
чтения входных регистров и битовых полей завершались ошибкой.

3. Изменен код исключения в ответ на запросы к серверу MODBUS по отсутствующим
адресам регистров или битовых полей: согласно спецификации MODBUS, вместо
кода 04 (SLAVE DEVICE FAILURE) теперь возвращается код 02 (ILLEGAL DATA
ADDRESS).

4. Устранен дефект ошибки конфигурирования модулей AIM791 и AIM792 в крайней
правой позиции шины, который состоял в том, что после запуска контроллера или
после загрузки приложения с изменившейся конфигурацией модулей, модули AIM791
или AIM792, установленные в крайнюю правую позицию шины, удерживали в 1 бит 1
в байте диагностики, свидетельствующий о несовпадении контрольной суммы
специфических параметров модуля.

5. Устранен дефект отсутствия обмена с модулями ввода-вывода при наличии в правой
позиции шины модуля/модулей, отсутствующих в конфигурации приложения.
Moderator Offline
#11 Оставлено : 15 августа 2018 г. 13:59:40(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 516
Город:: Москва

29.08.2017

Текущая версия ПО контроллеров CPM711, CPM712, CPM713: 2.69.23953
Текущая версия пакета адаптации CoDeSys 2.3 для Fastwel I/O: 2.70.23953
Текущая версия среды разработки CoDeSys 2.3: 2.3.9.53


1. Изменения в пакете адаптации CoDeSys 2.3 для Fastwel I/O и документации

1.1. Setup\FastwelCoDeSysAdaptation.exe

- При установке в операционной системе с выбранным языком интерфейса пользователя, отличным от русского, в мастере установки используется английский язык, а также устанавливается английский язык для среды разработки CoDeSys 2.3.

ВНИМАНИЕ! Пакет адаптации содержит только русскоязычные примеры программирования, библиотеки и документацию.

- Обновлено руководство по эксплуатации FASTWEL I/O (версия 2.18).

1.2. Doc\FIO_UM.pdf (версия 2.18)

- В п. 4.2.2.2 скорректированы размеры области входных и выходных данных на один экземпляр сервера MODBUS и указана версия протокола PTP (IEEE 1588v2).
- В п. 4.2.5.3 приведена информация о цепях защиты модуля OM753-01.
- В п. 4.2.5.3 – 4.2.6.3 в тексте скорректированы ссылки на рисунки и таблицы характеристик.
- В пп. 4.2.5.7 – 4.2.5.8 добавлено замечание о необходимости ограничения мощности применяемого источника питания 24 В.
- Добавлен п. 5.5.2 с процедурой установки системного времени контроллера программируемого CPM723-01 через веб-интерфейс.
- В п. 7.2 скорректировано описание назначения IP-параметров LAN1 и LAN2 в режиме One Subnet.
Moderator Offline
#12 Оставлено : 15 августа 2018 г. 14:03:29(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 516
Город:: Москва

13.11.2017

Текущая версия ПО контроллеров CPM711, CPM712, CPM713: 2.69.23953 (без изменений)
Текущая версия пакета адаптации CoDeSys 2.3 для Fastwel I/O: 2.71.23955
Текущая версия среды разработки CoDeSys 2.3: 2.3.9.55


1. Изменения в пакете адаптации CoDeSys 2.3 для Fastwel I/O и документации

1.1. Setup\FastwelCoDeSysAdaptation.exe

1.1.1. Реализована диагностика обмена с подчиненными узлами в библиотеке FastwelModbusRTUClientSerial.lib:
- тип wItemsCount (и всех связанных переменных) изменен на WORD, что позволяет иметь более 255 дескрипторов;
- поле status MODBUS_ITEM_DESCRIPTOR по умолчанию имеет значение MBC_OPERATION_STATUS_BUS_ERROR;
- в конец MODBUS_ITEM_DESCRIPTOR добавлено поле response, содержащее код последнего ответа на запрос, соответствующий данному дескриптору:
- MBR_NO_RESPONSE – ответ на запрос не получен;
- MBR_ERR_LESS_BYTES – получен ответ, размер которого менее ожидаемого;
- MBR_ERR_CRC – получен ответ, для которого обнаружено несовпадение CRC;
- MBR_UNKNOWN_CODE – получен ответ с неправильными/неожиданными значениями в заголовке;
- MBR_OK – получен хороший ответ на запрос;
- MBR_ILLEGAL_FUNCTION – получен ответ с исключением ILLEGAL_FUNCTION;
- MBR_ILLEGAL_DATA_ADDRESS – получен ответ с исключением ILLEGAL_DATA_ADDRESS;
- MBR_ILLEGAL_DATA_VALUE – получен ответ с исключением ILLEGAL_DATA_VALUE;
- MBR_SERVICE_DEVICE_FAILURE – получен ответ с исключением SERVICE_DEVICE_FAILURE.
Данное поле обновляется при завершении транзакции, описываемой соответствующим дескриптором.
- в блок MODBUS_PI_SERIAL добавлена выходная переменная
SlavesDiag : ARRAY [1..247] OF MODBUS_REMOTE_NODE_DIAG;
SlavesDiag содержит диагностическую информацию о состоянии связи с подчиненными узлами по адресам с 1 по 247 включительно, включая счетчики полного количества транзакций и ошибочных транзакций, а также поле iState, принимающее значения:
- MB_SLAVE_NOT_USED – подчиненному узлу не передано ни одного запроса, например, по причине отсутствия его адреса в массиве объектов типа MODBUS_ITEM_DESCRIPTOR;
- MB_SLAVE_CONNECTED – от подчиненного узла получен хотя бы один ответ на запрос, в том числе ответ с кодом исключения;
- MB_SLAVE_LINE_ERROR – нераспознанный ответ на запрос: мусор в приемном буфере или ошибка CRC;
- MB_SLAVE_NOT_FOUND – подчиненный узел не отвечает.
- в блок MODBUS_PI_SERIAL добавлено действие ResetDiagnostics для сброса содержимого SlavesDiag.
- примеры (CPM711, CPM712, CPM713, MK150, MK905) применения библиотеки FastwelModbusRTUClientSerial скорректированы с использованием новой версии библиотеки

1.1.2. Реализована вставка описаний модулей ввода-вывода в дерево проекта на основе результата сканирования шины FBUS контроллера через сервис CoDeSys Gateway Service.

1.1.3. Реализованы дополнительные функции управления конфигурацией модулей ввода-вывода:
- экспорт и импорт списка описаний модулей ввода-вывода в списке I/O Modules;
- удаление всех описаний модулей ввода-вывода из дерева конфигурации.

1.1.4. Обновлена среда разработки CoDeSys 2.3 до версии 2.3.9.55

1.2. Изменения в документации

1.2.1. Doc\FIO_Modules_CoDeSys_Adaptation_UM.pdf
- п. 3.1 – удалена таблица 1 с размерами элементов конфигурации, скорректирована нумерация остальных таблиц документа;
- п. 3.2 – добавлена информация о создании конфигурации сервиса ввода-вывода в приложении CoDeSys 2.3 на основе результата сканирования шины контроллера (п. 3.2.2), добавлена информация о функции удаления всех описаний модулей ввода-вывода из конфигурации приложения (п. 3.2.3), добавлена информация о функциях экспорта и импорта списка описаний модулей ввода-вывода (п. 3.2.4);
- п. 3.3.15 – удалено описание библиотек FastwelMBSimpleSlave.lib и FastwelModbusRTUClient.lib (п. 3.3.17.4 в нумерации предыдущей версии документа), использующих модельные описания NIM741 RS-485 1xUART Module и NIM742 RS-232С 1xUART Module. Рекомендуется использовать библиотеки FastwelModbusServer.lib и
FastwelModbusRTUClientSerial.lib соответственно;
- п. 3.3.29 – уточнено назначение каналов модуля DIM764 (таблица 78) в модельных описаниях DIM764-0-0 Multifunctional Input Module и DIM764-0-0 Multifunctional Input Module with Inputs Tracking.

1.2.2. Doc\FIO_CPM71x_CoDeSys_Adaptation_UM.pdf - в п. 8.2.2 уточнена информация об идентификации программной единицы, в которой произошло исключение.

1.2.3. Doc\MK905_CoDeSys_Adaptation_UM.pdf - в п. 11.2.2 уточнена информация об идентификации программной единицы, в которой произошло исключение.

1.2.4. Doc\MK150_CoDeSys_Adaptation_UM.pdf - в п. 11.2.2 уточнена информация об идентификации программной единицы, в которой произошло исключение
Moderator Offline
#13 Оставлено : 15 августа 2018 г. 14:04:19(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 516
Город:: Москва

14.12.2017

Текущая версия ПО контроллера CPM723-01: 1.1.2.0


1. Изменения

1.1. Время запуска при включении питания до первого цикла приложения сокращено на 45%. Время запуска измеряется при неизменных системных параметрах контроллера от момента подачи питания до выполнения первого цикла локальной шины, в котором происходит переключение канала дискретного вывода по управляющему воздействию, сформированному в первом цикле пользовательского приложения.

1.2. Веб-конфигуратор работает в режиме безопасного (https) подключения. Т.к. доступ к веб-конфигуратору осуществляется по IP-адресам сетевых интерфейсов, у веб-браузеров нет возможности проверить подлинность сертификата.

1.3. Для стабилизации джиттера в задачах реального времени выравнен приоритет сервиса ввода-вывода с наивысшим приоритетом пользовательской циклической задачи. Для обеспечения минимального и стабильного джиттера задачи наивысшего приоритета (задачи с приоритетом 0) следует установить значение периода опроса модулей ввода-вывода, подключенных к локальной шине, в два раза меньшее значения периода задачи наивысшего приоритета.

2. Устраненные дефекты

2.1. Генерация события PrepareExit до останова пользовательских (IEC) задач. При освобождении внешних ресурсов (файлов, сокетов и т.п.) в обработчике системного события PrepareExit это могло привести к переходу контроллера в безопасный режим.

2.2. Не обновляется счетчик ошибок сервера MODBUS в канале диагностики.

2.3. Большое количество ошибок при выполнении транзакций через шлюз MODBUS TCP.

2.4. После развертывания приложения через norm.upl не удаляются файлы исходного текста ранее загруженного приложения.

2.5. Время вызова SysBoardReadSwitches при интенсивном Ethernet-трафике составляет десятки и сотни миллисекунд.

2.6. После внезапного выключения питания файловая система карты MicroSD может оказаться переведенной в состояние "только чтение".

2.7. Сброс RETAIN-переменных при развертывании приложения через norm.upl.

2.8. В принудительном заводском режиме в контроллер невозможно загрузить новое приложение из среды разработки.

2.9. Время готовности удаленных шин FBUS превышает 2 с от первого цикла приложения.

2.10. Команда оболочки ПЛК reboot приводит к длительному ожиданию разрыва связи между средой разработки и контроллером.

2.11. При переходе из принудительного заводского режима в нормальный не запускается ранее загруженное приложение.

2.12. После заводского сброса сохраняется индикация частично исправного состояния шины FBUS при наличии в конфигурации модулей NIM741/NIM742.

2.13. После заводского сброса и последующих извлечении и установки карты MicroSD с norm.upl перезапуск контроллера не сопровождается развертыванием приложения с MicroSD.

2.14. Команды "Сброс заводской" и "Сброс заводской устройства" не удаляют файлы исходного текста ранее загруженного приложения.

2.15. Сброс RETAIN-переменных после двух обновлений системного ПО контроллера через norm.dnl.

2.16. Переход в форсированный безопасный режим вызовом функции FwPlatformReset с параметром F_RESET_SAFE приводит к длительному ожиданию разрыва связи между средой разработки и контроллером.

2.17. В частично исправном состоянии шины при перезапуске выполняется повторное обновление микропрограмм модулей ввода-вывода с карты MicroSD через ffw.dnl;

2.18. Некорректное поведение счетчика циклов/запаздываний в области диагностики.
Moderator Offline
#14 Оставлено : 15 августа 2018 г. 14:08:46(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 516
Город:: Москва

29.12.2017

Текущая версия пакета адаптации CODESYS V3 для контроллеров Fastwel: 1.0.1.0
Текущая версия среды разработки CODESYS V3.5 SP11 Patch4 (3.5.11.411)


1. Изменения в пакете адаптации

1.1. В полном инсталляторе Setup\FastwelCODESYSV3AdaptationFull.exe используется CODESYS V3.5.11.411, в которой устранена проблема с сохранением соотнесений входных-выходных каналов с имеющимися переменными.

1.2. В инсталляторы добавлены примеры программирования библиотеки SysSocket.

1.3. Обновлены программные документы: CPM723-01_CDSV3_UM.pdf, FBUS_CDSV3_UM.pdf, MODBUS_CDSV3)UM.pdf.

1.4. В пакете FastwelCODESYSV3Adaptation.package (версия 1.0.0.5):
- используется обновленная версия 1.0.0.1 fbuseditor, в которой устранен дефект отсутствия возможности настройки периода опроса и глубины фильтра AIM791, AIM792;
- в профиле библиотек заменена CmpApp.library на правильную версии 3.5.5.0 (ранее там находилась 3.5.9.0).

2. Изменения в документации

2.1. Doc\CPM723-01_CDSV3_UM.pdf (версия 1.1)
- п. 2.5.2 – в таблицу 2 добавлена информация о примерах программирования библиотеки SysSocket.
- п. 3.3 – добавлено замечание о работе среды разработки CODESYS V3.5 SP11 и выше от имени администратора при установке в каталог по умолчанию на 64-разрядных Windows.
- п. 3.7.2 – добавлено примечание о необходимости установки новейшей версии компилятора после установки среды разработки разработки CODESYS V3.5 SP12.
- п. 5.4.2.1 – указана версия CODESYS V3, начиная с которой гарантируется сохранность соотнесений каналов в образе процесса с имеющимися переменными приложения, созданных в редакторе образа процесса, вызываемого по
команде Изменить I/O-соотнесение (Edit IO mapping).
- п. 8.2.3 – разделен на пп. 8.2.3.1, 8.2.3.2, 8.2.3.3:
* п. 8.2.3.1 содержит информацию об настройке учетных записей в среде разработки версии до 3.5 SP12;
* п. 8.2.3.2 содержит информацию об настройке учетных записей в средеразработки версии от 3.5 SP12 и выше;
* п. 8.2.3.3 содержит информацию о настройке прав доступа к объектам системы исполнения и файловой системы контроллера в среде разработки версии от 3.5 SP12 и выше.

2.2. Doc\FBUS_CDSV3_UM.pdf (версия 1.1)
- п. 2.5.2 – указана версия CODESYS V3, начиная с которой гарантируется сохранность соотнесений каналов в образе процесса с имеющимися переменными приложения, созданных в редакторе образа процесса, вызываемого по команде Изменить I/O-соотнесение (Edit IO mapping).

2.3. Doc\MODBUS_CDSV3_UM.pdf (версия 1.1)
- п. 2.5.1 – указана версия CODESYS V3, начиная с которой гарантируется сохранность соотнесений каналов в образе процесса с имеющимися переменными приложения, созданных в редакторе образа процесса, вызываемого по команде Изменить I/O-соотнесение (Edit IO mapping).

3. Известные особенности

3.1. В среду разработки CODESYS V3.5 SP11 Patch4 (3.5.11.411) включена неактуальная русскоязычная справочная система.

3.2. При открытии и компиляции некоторых проектов заголовок вкладки сообщений содержит сведения о некотором количестве ошибок, информация о которых не отображается на вкладке сообщений после выполнения команды 'Компиляция - Генерировать код', и проект без ошибок загружается и функционирует в контроллере.

3.3. В CODESYS 3.5.10.509 с открытым проектом TCP_UDP_Sockets при выполнении команды 'Проект – Среда проекта – Сделать все новейшими' возникает исключение. После нажатия Continue (Продолжить) проект впоследствии успешно компилируется и загружается в контроллер.

3.4. При установке пакета FastwelCODESYSV3AdaptationFull.exe в Windows 8.1 сразу после установки .NET Framework 4.6 система иногда запрашивает перезагрузку ОС. Нужно обязательно сделать перезагрузку, тогда после повторного запуска инсталлятор продолжает работу.

3.5. По-прежнему при соотнесении выходных каналов типа REAL и LREAL с имеющимися переменными этих же типов компилятор выдает сообщение об ошибке: "Тип канала и соотнесенной переменной не совпадают". Данный дефект будет устранен в CODESYS V3.5 SP13.
Moderator Offline
#15 Оставлено : 15 августа 2018 г. 14:11:27(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 516
Город:: Москва

05.04.2018

Текущая версия пакета адаптации CODESYS V3 для контроллеров Fastwel: 1.0.2.0
Текущая версия среды разработки CODESYS V3.5 SP11 Patch4 (3.5.11.411)


В пакете FastwelCODESYSV3Adaptation.package (версия 1.0.0.6) обновлено устройство FBUS Master (1.0.0.1) -- устранен дефект неправильного размера параметра "Глубина фильтра" в описании модуля AIM720, из-за которого модуль был неработоспособен в проектах CODESYS V3 для контроллеров Fastwel.
Moderator Offline
#16 Оставлено : 15 августа 2018 г. 14:13:21(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 516
Город:: Москва

04.07.2018

Обновлена прошивка модуля DIM766 до версии 1.6: повышена стабильность работы
модуля в режиме "одна группа на все модули" в условиях помех на шине.
Moderator Offline
#17 Оставлено : 15 августа 2018 г. 14:13:35(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 516
Город:: Москва

10.07.2018

Обновлена прошивка модуля DIM765 до версии 1.5: повышена стабильность работы
модуля в режиме "одна группа на все модули" в условиях помех на шине.
Moderator Offline
#18 Оставлено : 15 августа 2018 г. 14:14:23(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 516
Город:: Москва

16.07.2018

Текущая версия ПО контроллера CPM723-01: 2.0.3.0


1. Изменения

1.1. Добавлен сервис подчиненного узла ГОСТ Р МЭК 60870-5-104. Функционал доступен для приложений, разработанных с использованием пакета адаптации CODESYS V3 для контроллеров Fastwel версии 1.0.3.0 и выше.

1.2. Добавлена библиотека управления сервисами MODBUS FastwelModbus.library:
- Блокирование и возобновление работы мастера;
- Блокирование и возобновление опроса отдельных подчиненных улов мастера;
- Изменение расписания выполнения запросов мастера к подчиненным узлам. В том числе, реализована возможность исполнения однократных запросов по команде из программы приложения;
- Конфигурирование параметров последовательного интерфейса мастера MODBUS RTU/ASCII;
- Получение диагностики и статистики выполнения запросов относящихся к отдельным коммуникационным объектам мастера;
- Сброс диагностики информационного обмена мастера с отдельными подчиненными узлами;
- Изменение адресов подчиненных устройств мастера;
- Изменение начального адреса регистров в запросах мастера.
- Изменение режима работы сервера;
- Конфигурирование параметров последовательного интерфейса сервера MODBUS RTU/ASCII;
- Сброс диагностики информационного обмена сервера с мастерами сети;
- Получение информации об активных клиентах сервера MODBUS TCP;
- Изменение данных входных областей сервера из программы приложения.

Функционал доступен для приложений, разработанных с использованием пакета адаптации CODESYS V3 для контроллеров Fastwel версии 1.0.3.0 и выше.

1.3. Улучшена идентификация исключений в обработчиках системных событий.

1.4. Уменьшен до 20 секунд интервал контроля зависаний в обработчиках системных событий.

1.5. При останове приложения и при останове цикл.задачи на точке останова битовые пары задач/задачи сбрасываются в 0.

1.6. Светодиод RUN/ERR светится прерывисто зеленым цветом при останове приложения или при останове одной из циклических задач приложения на точке останова.

1.7. Уточнен алгоритм вычисления загрузки процессора системой исполнения приложения CODESYS V3 для команды Оболчки ПЛК plcload;

1.8. Реализован параметр noconfig для команды Оболчки ПЛК saveapp, предназначенный для формирования файла развертывания приложения без системной конфигурации контроллера.

2. Устраненные дефекты

2.1. Приведен в соответствие с документацией порядок следования битовых пар в поле диагностики, содержащих состояние циклических задач: 1-я цикл.задача – в первой паре, 2-я цикл.задача – во второй паре и т.д.

2.2. Закрытие информационного канала по протоколу CODESYS V3 при возникновении исключений сразу после загрузки приложения в контроллер из среды разработки для предотвращения долгого ожидания разрыва связи по инициативе среды разработки.

2.3. Реализован запрет установки постоянных точек останова в последней инструкции последнего POU. При попытке установить такую точку останова пользователь получает сообщение: "Breakpoint could not be set on target. Permanent breakpoint at (позиция) is not allowed on 'return' position (12) of POU (позиция, смещение) in area (номер области)".

2.4. Устранен дефект потери IP-маршрутов при использовании режима динамического назначения адресов DHCP.

2.5. Устранен дефект порчи сетевой конфигурации после смены режима сетевых интерфейсов и маршрутов.

2.6. Сокращена длительность широковещательного шторма при включении питания контроллера с сетевыми интерфейсами в режиме 'Одна подсеть', подключенными к портам одного коммутатора.

2.7. Устранен дефект порчи имени сетевого узла (хоста) после изменения имени хоста с непустого на пустое, добавлены ограничения на формат имени хосте (допустимы латинские буквы, цифры, подчеркивание и дефис, по краям - только буквы и цифры, пробелы по краям, если есть, убираются, остальные ошибки высвечиваются красным цветом в веб-конфигураторе).

Эта версия системного ПО CPM723-01 полностью совместима с приложениями, загруженными в контроллеры с предыдущими версиями СПО, а также со всеми действующими версиями описаний устройств Fastwel CPM723-01 в CODESYS V3.
Moderator Offline
#19 Оставлено : 15 августа 2018 г. 14:16:36(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 516
Город:: Москва

20.07.2018

Текущая версия пакета адаптации CODESYS V3 для контроллеров Fastwel: 1.0.3.0
Текущая версия среды разработки CODESYS V3.5 SP12 Patch4 (3.5.12.405)


1. Изменения в пакете адаптации

1.1. Реализована поддержка сервиса подчиненного узла ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 для контроллера CPM723-01 (версия описания устройства 2.255.1.0 и выше). Для создания конфигурации сервиса выполните команду ""Добавить устройство..." в контекстном меню элемента (CPM723-01 Programmable Automation Controller) в дереве проекта и выберите IEC60870.

1.2. Добавлена библиотека управления сервисами и коммуникационными объектами протоколов MODBUS и MODBUS TCP: FastwelModbus.library и пример программирования ModbusControl.project. При обновлении устройства Modbus в дереве проекта до версии 2.0.0.0 и выше библиотека автоматически подключается к проекту, и создаются соответствующие объекты программного доступа к сервисам MOBDUS.

1.3. Для устройства FBUS Master (версия 1.0.0.3) и при добавлении описаний модулей ввода-вывода в дерево проекта в приложении автоматически создаются структурные переменные, соотнесенные с входными и выходными каналами данных устройств.

1.4. Для облегчения миграции проектов для контроллеров Fastwel с системой исполнения приложений CoDeSys 2.3 добавлена библиотека Fastwel MODBUS RTU Client (версия 1.0.0.0) с открытым исходным кодом. Пример программирования SysCom\ModbusRtuClient.project теперь использует данную библиотеку.

1.5. В полный инсталлятор Setup\FastwelCODESYSV3AdaptationFull.exe включена среда разработки CODESYS V3.5 SP12 Patch405 (3.5.12.405).

1.6. Обеспечена совместимость пакета адаптации с CODESYS V3.5 SP13 и выше.

1.7. Обновлены программные документы: FIO_UM.pdf, CPM723-01_CDSV3_UM.pdf, FBUS_CDSV3_UM.pdf, MODBUS_CDSV3_UM.pdf.

1.8. Устранен дефект пакета адаптации 1.0.2.0, когда при создании стандартного проекта выводилось сообщение "Устройство для интерфейса Fastwel.Fbus.Master не найдено. Тип: 34002, Id: 1639 1000, Версия: 1.0.0.0".

ВНИМАНИЕ! При открытии проектов, созданных в CODESYS V3 с пакетом адаптации версии 1.0.2.0, в процессе обновления элементов среды проекта до текущих версий может быть выведено сообщение "Достигнуто максимальное количество устройств. Устройство не было добавлено или вставлено.". Нажмите OK в окне сообщения, затем выполните команду "Проект - Среда проекта", нажмите "Сделать все новейшими", OK, после чего нажимайте OK в окнах сообщений "Достигнуто максимальное количество устройств..." до завершения процесса обновления. По завершении обновления все устройства в проекте будут иметь актуальные версии.

2. Изменения в документации

2.1. Doc\CPM723-01_CDSV3_UM.pdf (версия 1.2)

- п. 4.9.2, п. 4.10.4., п. 5.2.2 - добавлена информация о прерывистом свечении зеленым цветом индикатора RUN/ERR, если приложение остановлено;

- п. 4.11.2.1, п. 7.3.3.3 - добавлена информация об автоматическом выключении индикатора USER при перезапуске или полной загрузке приложения;

- п. 5.4.2.1 - добавлена информация о ссылочных переменных, автоматически добавляемых в приложение для элементов конфигурации, представляющих модули ввода-вывода;

- п. 8.4.2.1 - добавлена информация о параметре noconfig команды saveapp.

2.2. Doc\FBUS_CDSV3_UM.pdf (версия 1.2)

- п. 2.5.2 - добавлена информация о ссылочных переменных, автоматически добавляемых в приложение для элементов конфигурации, представляющих модули ввода-вывода;

- п. 3.3.29 - добавлена информация о функциональном блоке DIM764_BASE_STIN.

- п. 3.3.11, п. 3.3.12, п. 3.3.16.2, 3.3.16.3, п. 3.3.17, п. 3.3.18, п. 3.3.23.2, 3.3.23.3, п. 3.3.24.2, 3.3.24.3, п. 3.3.28.2, 3.3.28.3 - добавлена информация о методе удержания начальных состояний на выходных каналах модулей до запуска приложения при использовании пакета адаптации CODESYS V3 для контроллеров Fastwel версии 1.0.3.0 и выше.

2.3. Doc\MODBUS_CDSV3_UM.pdf (версия 1.2) - добавлено описание библиотеки FastwelModbus (раздел 5)

2.4. Doc\FIO_UM.pdf (версия 2.19) -

- п. 4.2.6.1, п. 4.2.6.2 - на рисунках изменены цвета светодиодов C и D.

- п. 6.3.4 - скорректировано описание индикации модулей NIM741 и NIM742.

3. Известные особенности и аномалии

3.1. При открытии проектов, созданных в CODESYS V3 с пакетом адаптации версии 1.0.2.0, в процессе обновления элементов среды проекта до текущих версий может быть выведено сообщение "Достигнуто максимальное количество устройств. Устройство не было добавлено или вставлено.". Нажмите OK в окне сообщения, затем выполните команду "Проект - Среда проекта", нажмите "Сделать все новейшими", OK, после чего нажимайте OK в окнах сообщений "Достигнуто максимальное количество устройств..." до завершения процесса обновления. По завершении обновления все устройства в проекте будут иметь актуальные версии.

3.2. В среду разработки CODESYS V3.5 SP12 Patch4 (3.5.12.405) включена неактуальная русскоязычная справочная система. Актуальная локализация справочной системы включена в CODESYS V3.5 SP13 (уже доступен на сайте store.codesys.com).

3.3. При открытии и компиляции некоторых проектов заголовок вкладки сообщений содержит сведения о некотором количестве ошибок, информация о которых не отображается на вкладке сообщений после выполнения команды 'Компиляция - Генерировать код', и проект без ошибок загружается и функционирует в контроллере. Для устранения информации о несуществующих ошибках в заголовке вкладки сообщений выполните "Инструменты" - "Опции", затем отключите опцию "Интеллектуальный ввод" – "Подчеркивать ошибки в редакторе".

3.4. При открытии проектов MODBUS\ModbusControl.project и SysSocket\2xPLCs_Sockets.project выводится сообщение "Не удалось загрузить одну или более ссылок библиотек. Доп. детали см. в окне сообщений". Данная проблема характерна для всех проектов, в формах визуализации которых используются элементы пользовательского ввода типа Text field, и профиль визуализации не совпадает с текущим для используемой версии среды разработки. Проблема устраняется путем обновления профиля визуализации до наиболее актуального в окне "Среда проекта".

3.5. При установке пакета FastwelCODESYSV3AdaptationFull.exe в Windows 8.1 сразу после установки .NET Framework 4.6 система иногда запрашивает перезагрузку ОС. Нужно обязательно сделать перезагрузку, тогда после повторного запуска инсталлятор продолжает работу.

3.6. По-прежнему при соотнесении выходных каналов типа REAL и LREAL с имеющимися переменными этих же типов компилятор выдает сообщение об ошибке: "Тип канала и соотнесенной переменной не совпадают". Данный дефект устранен в CODESYS V3.5 SP13 (уже доступен на сайте store.codesys.com).
Moderator Offline
#20 Оставлено : 7 сентября 2018 г. 7:05:46(UTC)

Техническая поддержка

Сообщений: 516
Город:: Москва

06.09.2018

Текущая версия ПО контроллера CPM723-01: 2.0.3.1

Изменения:

В библиотеке FastwelModbus устранен дефект неправильного определения IP-адресов активных клиентов MODBUS TCP в методе GetClientsInfo функционального блока FMB_SERVER_TCP.
Активным считается клиент MODBUS TCP, подключенный к серверу и выполнивший хотя бы один запрос чтения или записи данных в течение 30 секунд до текущего вызова GetClientsInfo.